Аварийное освещение!!!
Объясните пожалуйста! исходно имеется рабочее и аварийное(резервное) освещение. для резервного освещения используются светильники централизованного типа, которые должны работать в норм-м режиме и соотв-о в аварийном. питание в аварийном режиме будет от БАО (постоянка 220). ВОПРОС: как правильно подключить рабочие и аварийные светильники и к каким щиткам(ЩРО и ЩАО) и как соответственно лучше управлять и тем и другим освещением(т.е. через общий клавишный выключатель или на аварийку свой ставить?) и ещё аварийные светильники в рабочем режиме должны получать питание переменку 220 от общей сети или та же переменка 220 придёт от БАО?
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
|
Re: Аварийное освещение!!!
и как всё таки подключить? обязательно на разные щиты? можно ли управлять одним выключателем рабочим и аварийным?
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
Щитки аварийного - ЩАО Общий выключатель ставить крайне не желательно, ибо может снизить надёжность аварийного освещения. Всегда все выключатели рабочий/аварийный делаются самостоятельными. Более того, на аварийное освещение принято устанавливать 2-полюсные выключатели (разрывают оба рабочих проводника), т.к. замыкание нуля на землю - не смертельно, а замыкание одного из полюсов АКБ на землю (при том, что АКБ и все сети постоянного тока обычно полностью изолированы от земли) - это уже авария, хотя и может работать в таком режиме неограниченно долго. БАО - это фактически АВР (один ввод переменный ток, другой - АКБ), поэтому в рабочем режиме БАО выдаёт 220 В 50 Гц. Грамотно - это установить на выходе в БАО предохранители/автоматы, защищающие кабели до щитков аварийного освещения. При выборе автоматов учитываем, что один полюс обычного модульного автомата (ABB или Schneider Electric) держит не более 70 В (а какой-нибудь аналог завода "Контактор" - и вовсе 12 В!!!) поэтому для аварийного освещения с возможностью протекания постоянного тока необходимо использовать 4-полюсные вытоматы с поспарно-последовательно подключенными полюсами. Поэтому проще использовать плавкие вставки Рабочие щитки - максимально самостоятельно от аварийног освещения запитываются, а сети аварийного освещения прокладываются раздельно с рабочим освещением - в отдельных трубах, лотках, либо через перегородку в общем коробе. |
Re: Аварийное освещение!!!
Тогда поясните ещё пожалуйста такую ситуацию! в помещении есть рабочее и резервное освещение и оба они используются в качестве рабочего. как я понял включаются они от разных выключателей. а если человек проигнорирует включение второго выключателя, произойдёт авария, тогда аварийка ведь не включится?
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
Если вы заходите в кабинет это один вариант, если вы находитесь в торговом комплексе это другой вариант. Обратитесь к специалистам. |
Re: Аварийное освещение!!!
если кто ещё чем нибудь может помочь, отпишите, буду ждать:)
|
Re: Аварийное освещение!!!
Цитата:
|