АлександрГусев 12.02.2015 15:46

Аварийное освещение!!!
 
Объясните пожалуйста! исходно имеется рабочее и аварийное(резервное) освещение. для резервного освещения используются светильники централизованного типа, которые должны работать в норм-м режиме и соотв-о в аварийном. питание в аварийном режиме будет от БАО (постоянка 220). ВОПРОС: как правильно подключить рабочие и аварийные светильники и к каким щиткам(ЩРО и ЩАО) и как соответственно лучше управлять и тем и другим освещением(т.е. через общий клавишный выключатель или на аварийку свой ставить?) и ещё аварийные светильники в рабочем режиме должны получать питание переменку 220 от общей сети или та же переменка 220 придёт от БАО?

GSU 12.02.2015 23:24

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 58889)
Объясните пожалуйста! исходно имеется рабочее и аварийное(резервное) освещение. для резервного освещения используются светильники централизованного типа, которые должны работать в норм-м режиме и соотв-о в аварийном. питание в аварийном режиме будет от БАО (постоянка 220). ВОПРОС: как правильно подключить рабочие и аварийные светильники и к каким щиткам(ЩРО и ЩАО) и как соответственно лучше управлять и тем и другим освещением(т.е. через общий клавишный выключатель или на аварийку свой ставить?) и ещё аварийные светильники в рабочем режиме должны получать питание переменку 220 от общей сети или та же переменка 220 придёт от БАО?

можно поставить управляемые аварийные светильники централизованного типа и управлять через общий выключатель рабочими и аварийными светильниками, в момент аварии аварийные светильники включаться от БАО

АлександрГусев 13.02.2015 09:09

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Сообщение от GSU (Сообщение 58899)
можно поставить управляемые аварийные светильники централизованного типа и управлять через общий выключатель рабочими и аварийными светильниками, в момент аварии аварийные светильники включаться от БАО

что значит управляемые?

АлександрГусев 13.02.2015 11:38

Re: Аварийное освещение!!!
 
и как всё таки подключить? обязательно на разные щиты? можно ли управлять одним выключателем рабочим и аварийным?

Alexiy 13.02.2015 15:07

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 58889)
Объясните пожалуйста! исходно имеется рабочее и аварийное(резервное) освещение. для резервного освещения используются светильники централизованного типа, которые должны работать в норм-м режиме и соотв-о в аварийном. питание в аварийном режиме будет от БАО (постоянка 220). ВОПРОС: как правильно подключить рабочие и аварийные светильники и к каким щиткам(ЩРО и ЩАО) и как соответственно лучше управлять и тем и другим освещением(т.е. через общий клавишный выключатель или на аварийку свой ставить?) и ещё аварийные светильники в рабочем режиме должны получать питание переменку 220 от общей сети или та же переменка 220 придёт от БАО?

Щитки рабочего освещения традиционно именуются ЩО
Щитки аварийного - ЩАО

Общий выключатель ставить крайне не желательно, ибо может снизить надёжность аварийного освещения. Всегда все выключатели рабочий/аварийный делаются самостоятельными. Более того, на аварийное освещение принято устанавливать 2-полюсные выключатели (разрывают оба рабочих проводника), т.к. замыкание нуля на землю - не смертельно, а замыкание одного из полюсов АКБ на землю (при том, что АКБ и все сети постоянного тока обычно полностью изолированы от земли) - это уже авария, хотя и может работать в таком режиме неограниченно долго.

БАО - это фактически АВР (один ввод переменный ток, другой - АКБ), поэтому в рабочем режиме БАО выдаёт 220 В 50 Гц.

Грамотно - это установить на выходе в БАО предохранители/автоматы, защищающие кабели до щитков аварийного освещения. При выборе автоматов учитываем, что один полюс обычного модульного автомата (ABB или Schneider Electric) держит не более 70 В (а какой-нибудь аналог завода "Контактор" - и вовсе 12 В!!!) поэтому для аварийного освещения с возможностью протекания постоянного тока необходимо использовать 4-полюсные вытоматы с поспарно-последовательно подключенными полюсами. Поэтому проще использовать плавкие вставки
Рабочие щитки - максимально самостоятельно от аварийног освещения запитываются, а сети аварийного освещения прокладываются раздельно с рабочим освещением - в отдельных трубах, лотках, либо через перегородку в общем коробе.

АлександрГусев 13.02.2015 15:29

Re: Аварийное освещение!!!
 
Тогда поясните ещё пожалуйста такую ситуацию! в помещении есть рабочее и резервное освещение и оба они используются в качестве рабочего. как я понял включаются они от разных выключателей. а если человек проигнорирует включение второго выключателя, произойдёт авария, тогда аварийка ведь не включится?

Aleksandr_A 14.02.2015 19:16

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 58911)
Тогда поясните ещё пожалуйста такую ситуацию! в помещении есть рабочее и резервное освещение и оба они используются в качестве рабочего. как я понял включаются они от разных выключателей. а если человек проигнорирует включение второго выключателя, произойдёт авария, тогда аварийка ведь не включится?

Наберите в яндексе аварийное освещение и почитайте понятия. Резервное это значит присутствует другой источник питания, выключатели здесь ни при чем. Не может резервное включатся от выключателя. Резервное запитываеться отдельными линиями и включение происходит от независимого источника (2 система шин, генератор, аккумулятор) с помощью автоматики. Аккумулятор (независимый источник) возможно встроить в светильник с соответствующей схемой электромонтажа и драйвера.

АлександрГусев 15.02.2015 11:31

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Наберите в яндексе аварийное освещение и почитайте понятия. Резервное это значит присутствует другой источник питания, выключатели здесь ни при чем. Не может резервное включатся от выключателя. Резервное запитываеться отдельными линиями и включение происходит от независимого источника (2 система шин, генератор, аккумулятор) с помощью автоматики. Аккумулятор (независимый источник) возможно встроить в светильник с соответствующей схемой электромонтажа и драйвера.
но не должно же резервное освещение гореть сутками!!! когда я захожу в помещение и включаю свет я рассчитываю на то, чтобы включилось и рабочее освещение и резервное, которое используется также как рабочее!

Aleksandr_A 15.02.2015 12:21

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 58927)
но не должно же резервное освещение гореть сутками!!! когда я захожу в помещение и включаю свет я рассчитываю на то, чтобы включилось и рабочее освещение и резервное, которое используется также как рабочее!

В определенных вариантах должно.

Если вы заходите в кабинет это один вариант, если вы находитесь в торговом комплексе это другой вариант.

Обратитесь к специалистам.

АлександрГусев 16.02.2015 09:14

Re: Аварийное освещение!!!
 
если кто ещё чем нибудь может помочь, отпишите, буду ждать:)

White_Light 16.02.2015 10:03

Re: Аварийное освещение!!!
 
Цитата:

Сообщение от АлександрГусев (Сообщение 58932)
если кто ещё чем нибудь может помочь, отпишите, буду ждать:)

Александр, попробуйте заглянуть в личные сообщения :)