Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Осветительное оборудование. (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Освещение проездов в СНТ (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=8003)

Alexiy 07.06.2013 11:14

Освещение проездов в СНТ
 
Небольшой частный тендер! :)

Московская область.
Ж/Б опоры типа СВ-95 высотой 7,5 м (надземная часть) установлены с шагом в 40 м
Всего около 25 опор
Нужно создать более-менее равномерную освещённость при высоте установки светильников 6-8 м (желательно не выше 6-6,5 м - выше идут неизолированные провода и доступ к светильникам поэтому будет затруднён).
Освещённость нужна невысокая - порядка 0,5-2 лк.

Кто что предложит? Интересует в первую очередь экономическая составляющая и окупаемость в долгосрочной перспективе (до 10 лет) по сравнению, например, с ЖКУ-21-70. В данный момент за 1 кВт ч платим порядка 4 руб. Время использования порядка 1500 часов в год.

Посматриваю в сторону бюджетных светодиодов и систем с датчиками движения.

С нетерпением жду ваших предложений!

Gades 07.06.2013 11:54

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Таки я стесняюсь спросить - это дорога, где люди ходят/машинки катаются, или периметр охранный, где камеры стоят??

Alexiy 07.06.2013 11:58

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Люди ходят, изредка машинки проезжают - см. название темы.
Охранные камеры по периметру СНТ? Бог с вами! В ближайшие 30 лет не предвидится всё из тех же экономических соображений. Да и периметр зарос деревьями-кустарниками на высоту до 5-15 м

По ночам много дач обворовывают, поэтому освещение (желательно с датчиками движения) нужно в первую очередь сторожу, а то он с фонариком ходит...

Если получится удачно, то можно будет данный вариант разрекламировать и пустить в тираж, ибо практически все дачи вокруг ночью не освещаются, ибо люди боятся связываться...
А то по просьбе председателя (без моего ведома) уже закупили 10 шт. РКУ 97-125-002 (хорошо ещё не смонтировали!). Прикинули экономическую эффективность и светотехнический расчёт... расстроились!

Lightyear 07.06.2013 22:18

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47871)
Посматриваю в сторону бюджетных светодиодов и систем с датчиками движения.

Простите, а "бюджетные" это сколько?

Я так пониманию, речь может идти о светильнике мощностью 40-50 вт. Только вот нетривиальность задачи (с шагом 40 метров с высоты 6 метров сделать РАВНОМЕРНУЮ освещённость) никак не ассоциируется с "бюджетностью" в рамках светодиодов.

Здесь нужно изделие с исключительно хорошей широкой оптикой. Да только с 6 метров все равно никак не добиться равномерности при шаге 40 метров. При 0,5 лк посередине между столбами, освещенность под светильником будет 20-30 лк...

А какая предполагается система с датчиками движения?
- индивидуальный датчик на каждом столбе?
- полное отключение или диммирование?

При сравнении с ЖКУ 70 при 1500 ч работы в год окупаемость как раз перевалит лет за 10...

В общем, экономической целесообразности никакой. Только эстетическое удовольствие от созерцания современных технологий в деле :)

Alexiy 10.06.2013 09:22

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
Простите, а "бюджетные" это сколько?

5+-2 тыс. руб.

Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
Я так пониманию, речь может идти о светильнике мощностью 40-50 вт. Только вот нетривиальность задачи (с шагом 40 метров с высоты 6 метров сделать РАВНОМЕРНУЮ освещённость) никак не ассоциируется с "бюджетностью" в рамках светодиодов.

Иначе я бы и не стал спрашивать.

Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
Здесь нужно изделие с исключительно хорошей широкой оптикой.

совершенно верно. Именно такой вариант и подыскиваю
Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
Да только с 6 метров все равно никак не добиться равномерности при шаге 40 метров. При 0,5 лк посередине между столбами, освещенность под светильником будет 20-30 лк...

пусть под светильником будет любая освещённость, главное чтобы в промежутке было хоть что-нибудь...

Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
А какая предполагается система с датчиками движения?
- индивидуальный датчик на каждом столбе?

именно так, но тут опять проблема - уличных датчиков движения на дистанцию 30-40 м я навскидку не обнаружил
Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
- полное отключение или диммирование?

диммирование - было бы хорошо, но тут опять цена вопроса... Возможно, простейшее ступенчатое и не сильно отразится на цене...

Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
При сравнении с ЖКУ 70 при 1500 ч работы в год окупаемость как раз перевалит лет за 10...

не, если более 10 лет, то такой вариант не имеет смысла, ибо это в несколько раз больше гарантийного срока и даже больше среднего срока службы светильников...

Цитата:

Сообщение от Lightyear (Сообщение 47893)
В общем, экономической целесообразности никакой. Только эстетическое удовольствие от созерцания современных технологий в деле :)

Тогда придётся изобретать высокую консоль вешать туда ДНаТ 70 Вт... только как это после обслуживать? Кран-люльку выписывать?

danic8560 10.06.2013 09:59

Re: Освещение проездов в СНТ
 
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
посмотрите ссылку, может что заинтересует.
Цены индивидуально. Гарантия 60 месяцев

Alexiy 10.06.2013 10:11

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Ещё бы неплохо файл фотометрии помучать, ибо нужна исключительно широкая кривая силы света, а многие производители такую не делают.
Основываясь только на световом потоке выбрать нужный светильник невозможно. Не хочу брать кота в мешке.

danic8560 10.06.2013 10:20

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47916)
Ещё бы неплохо файл фотометрии помучать, ибо нужна исключительно широкая кривая силы света, а многие производители такую не делают.
Основываясь только на световом потоке выбрать нужный светильник невозможно. Не хочу брать кота в мешке.

Это замена ДРЛ 250 и 400 соотвествено, если вам нужно всё осветить широко, делайте троллею над улицей и в линейку светильники монтируйте. Есть варианты прожекторов, которые смотрят в разные стороны.

danic8560 10.06.2013 10:21

Re: Освещение проездов в СНТ
 
по файлу уточню

Alexiy 10.06.2013 10:42

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от danic8560 (Сообщение 47918)
Это замена ДРЛ 250 и 400 соотвествено

Столько света не нужно. На дачах и ДРЛ-125 - выше крыши

Цитата:

Сообщение от danic8560 (Сообщение 47918)
если вам нужно всё осветить широко, делайте троллею над улицей и в линейку светильники монтируйте.

И как обслуживать в случае чего? Да и половина света окажется не на проезде, а на участках за изгородкой...

Цитата:

Сообщение от danic8560 (Сообщение 47918)
Есть варианты прожекторов, которые смотрят в разные стороны.

Да, я уж думал - понадобится пара прожекторов-кососветов с очень хитрой кривой, либо 2 прожектора в стороны и один светильник вниз... целая прожекторная система на каждой опоре. Сомневаюсь в бюджетности такого варианта.

danic8560 10.06.2013 10:55

Re: Освещение проездов в СНТ
 
ну вот ваш идеальный вариант- это 60 ватт, и монтировать его на самую высокую точку. ценник обговорим, обслуживать его не нужно. гарантия 5 лет

danic8560 10.06.2013 11:20

Re: Освещение проездов в СНТ
 
[QUOTE=Alexiy;47920]Столько света не нужно. На дачах и ДРЛ-125 - выше крыши

Ну тогда не обязательно на каждой опоре их монтировать, через один, направляя на освещаемый участок, в одну сторону и всё

danic8560 10.06.2013 11:27

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Вложений: 1
есть ещё такой вариант:
Мощность 32 Вт
Гарантия 5 лет


Техническое описание
Световой поток 3220 Лм
Степень защиты (класс исполнения) IP 20
Цоколь Е40
Напряжение питания 220В, 50Гц
КПД 0,9
Цветовая температура 5200K нейтральный
Индекс цветопередачи 70-80 Ra
Угол полного раскрытия потока 140x60°
Диапазон рабочих температур -60С...+40С
cos φ 0.95-0.98
Материал рассеивателя поликарбонат
Габаритные размеры 95х253 мм.
Масса 1150 гр.
Срок службы 50 000 часов
Тип аналогичного прибора ДРЛ 125

danic8560 10.06.2013 11:34

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Вложений: 1
те же параметры, но ценник подороже и IP65

Gades 10.06.2013 12:04

Re: Освещение проездов в СНТ
 
При такой высоте подвеса светильников и шаге опор освещённость вытянуть можно. Действительно, "суперширокая" диаграмма нужна. Только вот ездить по этой дороге невозможно ночью будет - такая диаграмма будет слепить нещадно.
Если люди в теме не главное - то есть у меня такой светильник, но по цене не впишусь... 12 500 ону меня...

Alexiy 10.06.2013 12:16

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 47929)
Если люди в теме не главное...

Нечего честному человеку ночью по чужим дачам шастать! :) Ночью все свои дома сидят.

Когда на автомобиле в темноте задом сдаёшь того и гляди в кювет свалишься (проезды узкие, обочины рыхлые). В зеркалах заднего вида ничего не видно - приходится голову в окно высовывать, а ветки по лицу хлещут... А если ещё дождичек, то совсем неприятно.

Пусть лучше слепит, чем так мучаться!

Жду файлов фотометрии. По результатам моделирования будем считать экономическую эффективность применения.

danic8560 10.06.2013 12:23

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47931)
Нечего честному человеку ночью по чужим дачам шастать! :) Ночью все свои дома сидят.

Когда на автомобиле в темноте задом сдаёшь того и гляди в кювет свалишься (проезды узкие, обочины рыхлые). В зеркалах заднего вида ничего не видно - приходится голову в окно высовывать, а ветки по лицу хлещут... А если ещё дождичек, то совсем неприятно.

Пусть лучше слепит, чем так мучаться!

Жду файлов фотометрии. По результатам моделирования будем считать экономическую эффективность применения.

вы мне почту черканите, сейчас раздобуду

Alexiy 10.06.2013 12:43

Re: Освещение проездов в СНТ
 
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Жду предложений

danic8560 10.06.2013 14:35

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47935)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Жду предложений

на почту ответил по файлам

vladmark 10.06.2013 16:08

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47935)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Жду предложений

Фига у тебя почта!))
респект:)

Alexiy 10.06.2013 16:48

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Это респект владельцу сайта и форума dialux.ru, а не мне. А я домен rozetkin.pro купил, чтоб почту на нём завести... :) но это отдельный разговор, а пока очень жду различных предложений от производителей по основной теме.
Хочу сделать сравнительное моделирование и небольшой обзор с расчётами.
Учитывая то, что ДНаТ - минимум 70 Вт, а мне при грамотном светораспределении хватит и 20-40 Вт аналога... теоретически может нарисоваться интересная ситуация со светодиодами в плане окупаемости. Хотелось бы найти этот интересный вариант и попробовать его реализовать! Можно даже пару-тройку вариантов реализовать на конкурентной основе!
Может у вас есть что-то на примете? В конце концов это прикладное исследование можно и в журнале будет опубликовать, если кворум из предложений наберётся!

А то всё автомагистрали, да офисы... а дачи и коттеджные посёлки освещать уже не надо? :)

svetotech 10.06.2013 21:13

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Alexiy , не правильно ты используешь ресурс ))
пиши ТЗ на энергосервис. Вся экономия после 10 лет - ваша)) ну и скажи что сосед на даче -главный энергетик Газпрома или Роснано, и он будет лично выбирать))

шо ты как не русский))

Alexiy 11.06.2013 09:36

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от svetotech (Сообщение 47956)
пиши ТЗ на энергосервис.

Не:
1. у меня объёмы не те и вообще, скорее всего, установка будет выполнена в несколько этапов - по каждой улице отдельно
2. установить и обслуживать я собираюсь самостоятельно
3. интересует ситуация на российском рынке в данном сегменте наружного освещения

Dendy 11.06.2013 14:40

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от danic8560 (Сообщение 47927)
те же параметры, но ценник подороже и IP65

Дак ведь вы их уже не производите? Терморассеивающий пластик не терморассеивает...

Atomix78 11.06.2013 15:22

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Alexey, отправил инфу на почту.
К сожалению, на сегодняшний день качественный свет для улицы за 5-7 т.р. не проставить. Средний ценник на рынке (если говорить о качестве) 8-11.

vladmark 11.06.2013 15:46

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47967)
Не:
1. у меня объёмы не те и вообще, скорее всего, установка будет выполнена в несколько этапов - по каждой улице отдельно
2. установить и обслуживать я собираюсь самостоятельно
3. интересует ситуация на российском рынке в данном сегменте наружного освещения

Рубикон не?)) я просто помню у него что-то совсем копеешное было. Как раз для поселка

Alexiy 11.06.2013 15:48

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от vladmark (Сообщение 47984)
Рубикон не?)) я просто помню у него что-то совсем копеешное было. Как раз для поселка

и страшненькое - авось не украдут... Как раз, то что нужно! :)
Надо ему написать - спросить!

vladmark 11.06.2013 15:51

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 47985)
и страшненькое - авось не украдут... Как раз, то что нужно! :)
Надо ему написать - спросить!

)))
я ему в скайп черканул, мож здесь ответит

Alexiy 11.06.2013 15:55

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от vladmark (Сообщение 47986)
)))
я ему в скайп черканул, мож здесь ответит

Спасибо!!!

Alexiy 11.06.2013 15:57

Re: Освещение проездов в СНТ
 
Цитата:

Сообщение от Atomix78 (Сообщение 47982)
Alexey, отправил инфу на почту.

OK. А файлов фотометрии (ies, ldt) нет?


Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +4.