Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещение цеха судоверфи (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=8417)

Алексей ng-electro 23.01.2014 12:50

Освещение цеха судоверфи
 
Добрый день всем.
Посоветуйте чем подсветить не малый по размеру цех судоверфи
Его параметры L-120 метров; B-72 метра разделана на три пролета по 24 метра; высота цеха 18 метров, высота подвеса 16 метров. на данный метров у них висят ДРЛ 400 в связи с экономией :) А сами они пользуются местным освещением на ДРЛ 250.Общий свет необходимо сделать по минимальным нормам, т.к. в дальнейшем будут использовать местный. цех бетонный. Буду признателен за ответы

Gades 23.01.2014 13:17

Re: Освещение цеха судоверфи
 
МГЛ, индукция, промышленные Т5. Если денег много - можно и светодиодку. Если ещё и отвага в крови бурлит - то плазменные LG. ДРЛ забыть, как страшный сон.
По нормам там минимум 200лк должно быть. Светодиодки, на вскидку, на 33кВт надо будет на весь цех.

Jemonuzha 23.01.2014 13:39

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Это ещё маленький цех.... Крошечный. Если речь идёт про Архангельскую обл., а она скорее всего про данную обл. и идёт, то там уже всё просчитано по 20 раз:)

Алексей ng-electro 23.01.2014 13:43

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Jemonuzha (Сообщение 52265)
Это ещё маленький цех.... Крошечный. Если речь идёт про Архангельскую обл., а она скорее всего про данную обл. и идёт, то там уже всё просчитано по 20 раз:)

Нет не про нее речь

Jemonuzha 23.01.2014 14:21

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Тогда просто сделайте 2 -3 варианта расчётов и пусть заказчик сам выберет, что ему больше нравиться:)

camiidobrii 23.01.2014 15:06

Re: Освещение цеха судоверфи
 
1) ГСП51 400
2) Что то диодное с оптикой 20-30 градусов.

MGLight 23.01.2014 15:07

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Если понадобится светодиодка, то у нашего партнера есть рабочий светильник, который специально разрабатывался для верфи. Будет интересно, то контакты дам.

Gades 23.01.2014 17:05

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 52269)
1) ГСП51 400
2) Что то диодное с оптикой 20-30 градусов.

На 16 метров подвеса такой узкой оптики не надо - леопард получится. 40-55 самое то. Такую узкую, помню, на 45 метров вешал - там она хорошо! )

camiidobrii 23.01.2014 18:34

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 52273)
На 16 метров подвеса такой узкой оптики не надо - леопард получится. 40-55 самое то. Такую узкую, помню, на 45 метров вешал - там она хорошо! )

Ты просто считать не умеешь )))

Стандартная расстановка 6*6 ))) Оптика 30ка.

Можно поуже...

Конечно это извращение и для верфи не подходит, но условно - требования выполнены. )))))

Алексей ng-electro 23.01.2014 21:23

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 52274)
Ты просто считать не умеешь )))

Стандартная расстановка 6*6 ))) Оптика 30ка.

Можно поуже...

Конечно это извращение и для верфи не подходит, но условно - требования выполнены. )))))

< Боюсь такие затраты они не осилят, и в итоги съедут на дешевую диодку предложениями по которой наверняка они завалены, Высота подвеса 16 метров

Dendy 23.01.2014 23:03

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Вложений: 1
Оптика 60 град. 156 светильников. 2400000 руб.
Посчитано на 18 метров подвеса "квадратно-гнездовым методом".

Алексей ng-electro 23.01.2014 23:24

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Dendy (Сообщение 52278)
Оптика 60 град. 156 светильников. 2400000 руб.
Посчитано на 18 метров подвеса "квадратно-гнездовым методом".

Спасибо, учту думаю на 18 не будут вешать, а освещенность более 250 им видимо не особо нужна потому что досвечивают все равно местным, которое кстати тоже нужно будет реконструировать сейчас используют лампы дрл 250 )

Dendy 24.01.2014 00:06

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Алексей ng-electro (Сообщение 52280)
Спасибо, учту думаю на 18 не будут вешать, а освещенность более 250 им видимо не особо нужна потому что досвечивают все равно местным, которое кстати тоже нужно будет реконструировать сейчас используют лампы дрл 250 )

На замену ДРЛ-250 можем предложить светильники Диора-60 street или Диора-90 street. 4800/6600 руб. соответственно.

kolover 24.01.2014 09:55

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Dendy (Сообщение 52278)
Оптика 60 град. 156 светильников. 2400000 руб.
Посчитано на 18 метров подвеса "квадратно-гнездовым методом".

Что-то вы перемудрили с КСС. У вас в файле далеко не 60 градусов, а 30.

60 градусов во вложении.

P.S. Получается раза в 2 дешевле и защита на 2 кВ в подарок ;)

camiidobrii 24.01.2014 10:52

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Вложений: 1
Дешевая светодиодка, сразу после монтажа:
У меня рядом с домом построили ))) 10-20% светильников либо не работает полностью либо частично... При этом жуткая синюха!!!

PS Фасад ЯРКО КРАСНЫЙ!

camiidobrii 24.01.2014 11:32

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от kolover (Сообщение 52284)
Что-то вы перемудрили с КСС. У вас в файле далеко не 60 градусов, а 30.

60 градусов во вложении.

P.S. Получается раза в 2 дешевле и защита на 2 кВ в подарок ;)

Страничка каталога понравилась... Только смутило "новые технология - без драйвера".

Это "ть" как? Или опять с глубиной пульсаций 150%?

camiidobrii 24.01.2014 11:49

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Dendy (Сообщение 52278)
Оптика 60 град. 156 светильников. 2400000 руб.
Посчитано на 18 метров подвеса "квадратно-гнездовым методом".

А почему у Вас КПД светильника 86%? ))))

Или кривая не настоящаяяяяя.... ))))

Ну а уж предлагать на замену местного освещения "уличные" светильники - Казнить! Нельзя помиловать!

Gades 24.01.2014 11:50

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 52274)
Ты просто считать не умеешь )))

Стандартная расстановка 6*6 ))) Оптика 30ка.

Можно поуже...

Конечно это извращение и для верфи не подходит, но условно - требования выполнены. )))))

Лёш, мне просто редко разрешают через 6 метров вешать... Потому приходится бороться с 12-ю метрами между рядами :(

Valletos 24.01.2014 11:50

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Вложений: 1
Тоже поучаствую.


будет интересно- пишите в личку.

Gades 24.01.2014 11:55

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 52291)
Страничка каталога понравилась... Только смутило "новые технология - без драйвера".

Это "ть" как? Или опять с глубиной пульсаций 150%?

Оно, родимое! ))) Такой светильник может применяться только в местах временного пребывания людей )

camiidobrii 24.01.2014 11:55

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Valletos (Сообщение 52296)
Тоже поучаствую.
будет интересно- пишите в личку.

Кстати хороший вариант.
Да и светильники Ваши на интерсвете понравились!

Дизайн правда... Кхм... Но конструктивные решения интересные!
И кривая удачная для этой цели!

camiidobrii 24.01.2014 11:59

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 52295)
Лёш, мне просто редко разрешают через 6 метров вешать... Потому приходится бороться с 12-ю метрами между рядами :(

Да тут вообще никто с цилиндрической и вертикальной освещенностью незапаривается )))

И даже не думают - нафига помещение 18 метров высотой )))
Я как вбросил по 30 градусов - все и повторили гордо... А про технологию даже никто не спросил.

Эх блин ((( Печаль...

Топик стартеру:
С таким подходом - сделать энергоэффективно и дешево не получится.

Нужно планы расстановки оборудования (станков/заборов и т.д.), зонирование, согласование норм и системы освещения для каждой зоны, систему управления (хотя бы выключатели), и т.д.

В противном случае - "опять фигня вышла".

Gades 24.01.2014 12:18

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Valletos (Сообщение 52296)
Тоже поучаствую.


будет интересно- пишите в личку.

Почти 16000 итоговых лм (с учётом КПД оптической системы) со 144Вт (с учётом КПД драйвера). Вы уверены в своих данных? Диоды в рабочем (горячем) режиме реально 150лм/Вт?

Алексей ng-electro 24.01.2014 12:49

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от camiidobrii (Сообщение 52301)
Да тут вообще никто с цилиндрической и вертикальной освещенностью незапаривается )))

И даже не думают - нафига помещение 18 метров высотой )))
Я как вбросил по 30 градусов - все и повторили гордо... А про технологию даже никто не спросил.

Эх блин ((( Печаль...

Топик стартеру:
С таким подходом - сделать энергоэффективно и дешево не получится.

Нужно планы расстановки оборудования (станков/заборов и т.д.), зонирование, согласование норм и системы освещения для каждой зоны, систему управления (хотя бы выключатели), и т.д.

В противном случае - "опять фигня вышла".

Была поставлена задача реконструировать общее освещение по нормам освещения на всю коробку цеха, зонирование осуществляется местным освещением, на основе свето-технического проекта будет составлен энерго-технический.

camiidobrii 24.01.2014 13:03

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Алексей ng-electro (Сообщение 52307)
Была поставлена задача реконструировать общее освещение по нормам освещения на всю коробку цеха, зонирование осуществляется местным освещением, на основе свето-технического проекта будет составлен энерго-технический.

Вот тут вот кроется дъявол.

Допустим у Вас там склад метала, вы героически создаете там 200 лк, хотя и хватило бы и 75, потом это всё горит круглые сутки и жрет в 3 раза больше энергии, и капитальные затраты в 3 раза больше...

Или другой пример: в таких цехах как правило есть "второй свет".
Использование везде одинаковых светильников приведет к тому, что на отметке второго света будет неравномерно и пересвет.

Алексей ng-electro 24.01.2014 13:17

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Как вам такой вариант светильника? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Gades 24.01.2014 13:24

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Алексей ng-electro (Сообщение 52310)
Как вам такой вариант светильника? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Хороший вариант! Мне ещё нравятся [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. )

Valletos 24.01.2014 13:38

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 52304)
Почти 16000 итоговых лм (с учётом КПД оптической системы) со 144Вт (с учётом КПД драйвера). Вы уверены в своих данных? Диоды в рабочем (горячем) режиме реально 150лм/Вт?

Есть протоколы из ВНИСИ в свободном доступе на светильник со старым блоком питания- там светоотдача 107 Лм/Вт... сейчас используются новые блоки питания с более высоким КПД. Изначально диоды имеют ниже светоотдачу чем 150 Лм/Вт. У нас оптика специфическая, которая позволяет увеличить светоотдачу.

Saymon 24.01.2014 14:10

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Valletos (Сообщение 52313)
У нас оптика специфическая, которая позволяет увеличить светоотдачу.

Светоотдачу чего? светодиода? ))

Valletos 24.01.2014 14:40

Re: Освещение цеха судоверфи
 
Цитата:

Сообщение от Saymon (Сообщение 52315)
Светоотдачу чего? светодиода? ))

светильника))


Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot