Alexiy 21.03.2011 15:33

Охранное освещение
 
Столкнулся я с документом:
Руководящий документ МВД РФ
РД 78.36.003-2002
"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"
(утв. МВД РФ 6 ноября 2002 г.)

Дата введения 1 января 2003 г.

Имеется в нём раздел 10. Система охранного освещения

Цитата:

10.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85.
10.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода).
10.3 В состав охранного освещения должны входить:
осветительные приборы;
кабельные и проводные сети;
аппаратура управления.
10.4. Система охранного освещения должна обеспечивать:
освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;
равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м;
возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации;
ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения охраны, совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охранного телевидения;
непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны.
10.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации периметра и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна подключаться к отдельной группе щита освещения, расположенного в помещении охраны или на КПП. Допускается установка щита освещения на внешней стене КПП со стороны охраняемой территории. Щит освещения должен быть закрыт на висячий (навесной) замок и заблокирован охранной сигнализацией.
10.6. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подвесные, консольные, прожектора и другие типы. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы накаливания напряжением 220 В. При использовании черно-белого охранного телевидения, могут применяться инфракрасные прожекторы для подсветки территории, периметра.
10.7. Светильники охранного освещения по периметру территории должны устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения должны располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы исключить возможность повреждения их из-за ограждения,
10.8. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.
10.9. Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений.
Если светильники по периметру нельзя устанавливать выше ограждения (обычный бетонный забор из панелей ПО-2М - высота 2,5-3 м), то как и чем выполнить "равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м"? При этом внутренняя сторона ограждения также должна быть равномерно освещена. Раньше я ставил консольные светильники высотой 6 м вдоль забора. У кого какие идеи на этот счёт?

recolt 21.03.2011 18:27

Ответ: Охранное освещение
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 24714)
Если светильники по периметру нельзя устанавливать выше ограждения (обычный бетонный забор из панелей ПО-2М - высота 2,5-3 м), то как и чем выполнить "равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м"? При этом внутренняя сторона ограждения также должна быть равномерно освещена. Раньше я ставил консольные светильники высотой 6 м вдоль забора. У кого какие идеи на этот счёт?

П.М.С.М. узкоградусные LED прожекторы могут как то выправить ситуацию.
Сильно равномерно конечно не получится, но хоть что-то. Например [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].

igor_gorfunkel 22.03.2011 09:09

Ответ: Охранное освещение
 
Вложений: 1
Использовали мет. опоры высотой 3 м, установленные с внутренней стороны территории на расстоянии 4-5 м от ограждения. На опорах устанавливали светодиодные прожектора, например, "Периметр" на высоте 2,5 м от земли и направленные под небольшим углом вниз и на ограду. Большой равномерности достичь, правда, не удаётся.

Alexiy 22.03.2011 11:04

Ответ: Охранное освещение
 
а консольные так равномерно освещали... :(
В случае установки на невысокие опоры хорошо было бы прожекторы-кососветы использовать.
Спасибо за варианты.

Будем думать!

alkrymov 01.04.2011 10:10

Ответ: Охранное освещение
 
Ну что, как успехи Алексей? =)
То же начинаю осваивать охранное освещение, собираю информацию. Имеются ли еще нормативные документы по охранке?

П.С. еще интересует
Цитата:

п.10.9. Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений.
Если я правильно понимаю, то оптическая часть светильника должна быть защищена, например, металлической сеткой? На подобие светильников в спортзалах!?

Alexiy 01.04.2011 10:19

Ответ: Охранное освещение
 
СНиП СНиП 23-05-95 п. 7.79
а больше я не знаю...
Цитата:

п.10.9. Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений.
Тут можно трактовать по-разному... Например, поликарбонатный светорассеиватель обладает антивандальными свойствами и защищает лампу, а светодиоды вообще более устойчивы к ударам и вибрации, чем стеклянные лампы. Другой вопрос, что с такой трактовкой можно не согласиться...
А злоумышленник и вовсе может быть вооружён пневматической винтовкой, которая, в принципе может пробить и защитную решётку и поликарбонат... Так что не ясно, от каких именно воздействий следует защищать лампы, особенно, если в светильнике нет ламп, а только светодиоды!

Alexiy 22.04.2011 11:10

Ответ: Охранное освещение
 
Кстати, в СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95* Актуализированная редакция) изменились требования к охранному освещению. Теперь, если оно включается автоматически, то можно применять не только лампы накаливания.
Цитата:

Охранное и дежурное освещение
7.122 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.

При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.

Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться:

- светодиодные источники света;

- компактные люминесцентные лампы, работающие при минусовых температурах;

- разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного зажигания и быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии, после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска;

- лампы накаливания при невозможности использования других источников света.

alkrymov 22.04.2011 14:05

Ответ: Охранное освещение
 
Угу, есть такое.
Знает ли качественный блок мгновенного перезажигания ? Яндекс один и тот же кирпич выдает =(

pvm 22.04.2011 14:40

Ответ: Охранное освещение
 
Alexiy
вообще-то цитируемый Вами пункт звучит:
"Для охранного освещения могут использоваться любые источники света,..."
и т.д.

Alexiy 22.04.2011 16:26

Ответ: Охранное освещение
 
вообще-то я говорю про тот случай, "... когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств".

На большинстве объектов именно так и реализовано. Требование использовать исключительно ЛН противоречило Закону об энергосбережении, реалиям современности и здравому смыслу.

Alexiy 22.04.2011 16:43

Ответ: Охранное освещение
 
Цитата:

Сообщение от alkrymov (Сообщение 25798)
Угу, есть такое.
Знает ли качественный блок мгновенного перезажигания ? Яндекс один и тот же кирпич выдает =(

Да. У меня возник такой же вопрос:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Аня 03.06.2011 11:07

Ответ: Охранное освещение
 
Подскажите , где можно глянуть нормы освещения для государственной границы ( Причем не РФ)? Или условно принять по русским нормам 0,5 лк? Работа в постоянно включенном режиме, видеонаблюдение ИК-камерами.