Рекламные баннеры, светотехнический расчет.
Добрый день, уважаемые пользователи форума.
Мне нужно выполнить светотехнический расчет рекламного баннера на фасаде тц, размеры баннера стандартные 6 на 3. Но суть не в этом. Вопрос следующий - как это сделать? 8-) Как я понял из сп 52.13330.2016 в данном случае речь должна идти о расчете яркости поверхности баннера исходя из условий описанных в табл. 7.27. Вот к примеру, исходя из этой таблицы, рекламная конструкция расположена вдоль оси зрения водителя, вне проезжей части. Категория улицы к примеру Б. По табличке средняя наибольшая допустимая яркость 400 кд/мкв. И... что собственно дальше? Понятно что нужно как-то определить необходимую среднюю яркость исходя из яркости соседних рекламных конструкций, цветности и тд. Допустим мы всё это определили. Как выполнить расчет яркости в dialux-е, будь то evo или 4.13? Нарисуем экструдером баннер, повесим светильники, а дальше? Какую поверхность нужно ввести, чтобы получить значения яркости? Как получить изолинии по канделам на этой расчетной поверхности? |
Re: Рекламные баннеры, светотехнический расчет.
Как вариант, возьмите белую матовую поверхность с коэффициентом отражения 70%. При таком условии можно перейти от яркости к освещенности. Соответствующая макс. средняя освещенность составит 400*3.14/0.7 = ..... лк. Рассчитаете сами.
|
Re: Рекламные баннеры, светотехнический расчет.
Может здесь есть люди которые часто сталкиваются с расчетами освещения рекламных конструкций? Был бы очень признателен за небольшую консультацию-ликбез по данной теме в скайпе.
|
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +4. |