Расчет освещения рекламного щита
Здраствуйте! Нужна помощь. Сижу третий день- не выходит. Щит рекламный 42м на 18 м, лампы по 250Вт поставил по пять сверху и снизу, в шахматном порядке, по диалюксу посчитал, не выходит, центр не освещается, по 400Вт поставил- то же самое, без изменений. Вопрос- кто нибудь знает, как освещение рекламного щита считать? Сдавать надо срочно, а ничто не выходит. Я как понял по нормам 200кд/м2, щит параллельно дороге.Выходит чуть ли не около 25кд/м2. Спасибо!
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - вот файл диалюкса, там правая малая часть щита, про которую я рассказывал |
Ответ: Расчет освещения рекламного щита
Орать не буду... Дам советы:
Увеличить "вылет консоли) до 3х-4х метров. Использовать большее количество приборов с более узкой КСС. Получить освещенность в районе 150-200 лк. Получить неравномерность освещенности Еср/Емин=0,7-0,8 Если не можете сами - обратитесь в фирму торгующую оборудованием - посчитают. PS использовать не световые технологии =)) Есть много фирм. Шредер, филипс, торн, ситеко, сбп... Там поприличнее прожекторы. PS НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ!!!!!!!! Особенно с увеличенным световым потоком!!!!!! Господа будьте внимательны когда выбираете файл для проведения расчетов! |
Ответ: Расчет освещения рекламного щита
"PS использовать не световые технологии =))"
- а что, настолько ненадежное оборудование ? У нас пока проблем не было /тьфу-тьфу/ работаем очень давно, дистрибьюторы... Конечно, Шредер PHILIPS THORN SBP - супер, но их цены могут "проглотить" только Московские конторы, а наши местные еле уговариваем на Свет.Тех. --------------------------------- посмотрел этот проект. Там еще надо правильно выставить прожекторы, а то они не так повернуты к стене. (по Z сделайте не +90, а -90 - будет гораздо лучше и правильно. Это я посмотрел левый нижний прожектор. Соответственно все надо переориентировать). Это для асимметрии, но их действительно лучше не использовать для таких размеров. См. пост выше ! |
Ответ: Расчет освещения рекламного щита
Просто используя оборудование нормальных фирм можно значительно сократить если не количество приборов то их мощность (реальны случаи сокращения мощности в 2 раза). А здесь высота 18 м. которую надо просветить достаточно равномерно... для отражателей качества световых технологий это сложновато...
Все вышесказанное ИМХО. |
Ответ: Расчет освещения рекламного щита
Да вот не еще вопрос а какой коэффицент ты поставил ,и какой вынос от щита, да и какие прожекторы ты заложил, ну и с каким отражателем, вот это крайне интересно
|
Ответ: Расчет освещения рекламного щита
Все это можно посмотреть в расчетном файле =))
Там световые технологии с широким отражателем, световым потоком 55 клм =)) Вынос 2 м. Коэф не смотрел, но "стена" "белая" так что думаю 0,7-0,9... |
Ответ: Расчет освещения рекламного щита
Больше вынос нужно делать -точно!
|