Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Осветительное оборудование. (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3728)

nowhow 10.12.2010 13:32

Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт.
При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V".
Пара вопросов.
Можно ли светодиодные лампы с маркировкой (АС 220V) подключить к сети постоянного тока без последствий по сроку службы и работоспособности ламп? Гарантирует ли какой-либо производитель светодиодных ламп работу на постоянном токе 220В?
Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V?

Alexiy 10.12.2010 14:01

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Подключить можно и работать скорее всего будет нормально (будет зависеть от конкретного продукта). Если схема выпрямления в ПРА мостовая (производитель не стал жёстко экономить на деталях), то даже полярность не важна.

Но гарантию вряд ли кто даст и маркировки такой не ставят

hinhuat 10.12.2010 22:34

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от nowhow (Сообщение 22105)
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт.
При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V".
Пара вопросов.
Можно ли светодиодные лампы с маркировкой (АС 220V) подключить к сети постоянного тока без последствий по сроку службы и работоспособности ламп? Гарантирует ли какой-либо производитель светодиодных ламп работу на постоянном токе 220В?
Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V?

ну и вопрос , если Вы хотите вам такие лампы сделают , ну если Вам нравятся Ваши , Вам надо только поменять инвертора в своих лампах,
АС/DC 220V такого не видел ниразу , хоть в последнее время и приходиться плотно светодиодными лампами заниматся , спрос на них растёт однако и цены рушатся

camii dobrii 13.12.2010 09:21

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от nowhow (Сообщение 22105)
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт.
При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V".
Пара вопросов.
Можно ли светодиодные лампы с маркировкой (АС 220V) подключить к сети постоянного тока без последствий по сроку службы и работоспособности ламп? Гарантирует ли какой-либо производитель светодиодных ламп работу на постоянном токе 220В?
Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V?

Проводили тесты. Наши работают =). Вообще если блок питания построен нормально - будут работать.

Aleksey 13.12.2010 10:01

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
В основном, используется два варианта построения ИТ для питания светодиодов - импульсная схема и ограничительная. У всех на входе установлен диодный мост, он уже "выпрямляет" переменное напряжение. Так, что на постоянном напряжении тоже будет работать. Если на входе ИТ установлен именно диодный мост, то полярность подключения не важна, но некоторые производители экономят и ставят всего два диода, то тут надо будет определиться с полярностью. При питании постоянным напряжением получите почти нулевые пульсации светового потока -это плюс :).

nowhow 13.12.2010 12:59

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 22106)
Подключить можно и работать скорее всего будет нормально (будет зависеть от конкретного продукта). Если схема выпрямления в ПРА мостовая (производитель не стал жёстко экономить на деталях), то даже полярность не важна.

Но гарантию вряд ли кто даст и маркировки такой не ставят

Кстати, о схемах выпрямления. Я в светильниках не разбирался, но обычно после диодного моста стоит конденсатор сглаживающий/накопительный. Так вот в таких схемах при входном 220 В, после выпрямления напряжение держится на уровне амплитудного, то есть 310 В (в зависимости от емкости кондера).
А в случае если в сети 220 В постоянки, то оно и после кондера будет 220В:).
Вопрос. Так я понимаю многое будет зависеть от минимального уровня напряжения при котором заводится схема после выпрямителя (схема драйвера как я понимаю)?

Alexiy 13.12.2010 13:38

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
ага, амплитудное - это действующее умножаем на корень из 2. В действительности, напряжение на конденсаторе обычно не достигает амплитудного даже без нагрузки.

Вообще, нормальные ПРА предназначены для работы в широком диапазоне напряжений. Например, ЭПРА для люминесцентных ламп (Tridonic, Philips, Helvar) работают как на переменном, так и на постоянном токе и диапазоны их примерно одинаковы. Не вижу проблем в аналогии со светодиодными светильниками.

Например, Tridonic PC T8 PRO 18–70 W 220–240 V 50/60/0 Hz
• AC voltage range 198-264 V
• DC voltage range 176-280 V

zazalu 13.12.2010 16:00

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 22130)
ага, амплитудное - это действующее умножаем на корень из 4.

Алексей, у Вас опечатка. На корень из 3 ;)

Alexiy 13.12.2010 16:19

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от zazalu (Сообщение 22132)
Алексей, у Вас опечатка. На корень из 3 ;)

Ой! Правда! Спасибо! Действительно опечатка! Должно быть на корень из 2 (примерно 1,4...)! Я исправил.
Амплитудное/действующее - корень из 2
Линейное/фазное - корень из 3

Понедельник - день тяжёлый...

eu8 13.12.2010 16:59

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от nowhow (Сообщение 22105)
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт.
При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V".
Пара вопросов.
Можно ли светодиодные лампы с маркировкой (АС 220V) подключить к сети постоянного тока без последствий по сроку службы и работоспособности ламп? Гарантирует ли какой-либо производитель светодиодных ламп работу на постоянном токе 220В?
Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V?

Я бы рекомендовал всё же светодиодные светильники.900-1500 Лм не тот поток, который надо "снимать" с лампы.Поэтому проще задать вопрос непосредственно производителю.
Если в светильнике, лампе импульсный блок питания и "нижний" предел менее АС 150 Вольт и нет "гасящего" конденсатора, то работать будет.

Alexiy 13.12.2010 17:22

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Гасящий конденсатор - это из области поделок радиолюбителей времён СССР. Надеюсь, что в светодиодных светильниках не используется! К тому же, для маломощной низкоомной нагрузки нужен конденсатор значительной ёмкости, а в сети, где cos fi не 1 и форма кривой тока не синусоида ( а светодиоды - нелинейная нагрузка и ток будет не синусоидальный) данная схема будет вести себя практически непредсказуемо.
Поэтому вероятность наткнуться на такой "шедевр" электотехнической мысли очень мала, скорее всего всё-таки импульсный блок питания - драйвер (ИБП) там или хотя бы трансформаторный... или уж, хотя бы, тупо токоограничивающие резисторы.

Если трансформатор или гасящий конденсатор, то на постоянном токе работать не будет.

Если ИБП или резисторы - будет работать и на постоянном тоже.

eu8 13.12.2010 20:34

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 22136)
Гасящий конденсатор - это из области поделок радиолюбителей времён СССР. Надеюсь, что в светодиодных светильниках не используется! К тому же, для маломощной низкоомной нагрузки нужен конденсатор значительной ёмкости, а в сети, где cos fi не 1 и форма кривой тока не синусоида ( а светодиоды - нелинейная нагрузка и ток будет не синусоидальный) данная схема будет вести себя практически непредсказуемо.
Поэтому вероятность наткнуться на такой "шедевр" электотехнической мысли очень мала, скорее всего всё-таки импульсный блок питания - драйвер (ИБП) там или хотя бы трансформаторный... или уж, хотя бы, тупо токоограничивающие резисторы.

Если трансформатор или гасящий конденсатор, то на постоянном токе работать не будет.

Если ИБП или резисторы - будет работать и на постоянном тоже.

Как "радиолюбитель времён СССР" :) ответственно заявляю:Гасящий конденсатор - это НЕ из области поделок радиолюбителей времён СССР.
Пара -тройка "происков" не считается.
Вероятность наткнуться на такой "шедевр" электротехнической мысли на самом деле очень велика.Достаточно разобрать с десяток ламп или светильников на smd светодиодах.Вы будете удивлены!:eek:

545 31.03.2012 12:46

Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
 
Цитата:

Сообщение от nowhow (Сообщение 22105)
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт.
При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V".
Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V?

Почти вся продукция "ФОКУС" работает 220 AC/DC.
Ваш вариант [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]