Освещение станции метро
Кто нибудь сталкивался с освещением станций метро?
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Было дело, а что?
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Надо прикинуть сколько будет стоить система освещения станции. Я понимаю что вопрос из области фантастики...
какая освещенность должна быть? какие нормы? |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Могу ли я аварийное освещение сделать на ЛЛ или КЛЛ.
Почему на всех станциях метро аварийное - ЛН? старые нормы? |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Там система напряжения сильно отличается. Как правило сети аварийного освещения в метро либо 110 пост. либо 110 переменки. Могут быть еще варианты. Но как правило построены сети по системе 2 фазы без нуля. Межфазное 220, в аварийном одна фаза становится нулем. |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
интегрированные КЛЛ на постоянном токе если и будут работать, то совсем не долго (пары ртути сконденсируются около одного полюса и лампа погаснет навсегда). Нормальные ЭПРА - да, будут на 220 постоянного работать. Поэтому раньше ничего кроме ЛН не применялось |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Если у Вас конкретный объект - узнавайте какие там аварийные сети. Если вы делаете "решение" для метро, будьте добры обеспечить работу в пределах 110-380В переменки. |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
200 люкс на платформе. не менее 20 люкс на рельсах. |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
и КПД с\диодов должен быть не менее 98% (!) подозреваю что в реале должно быть нечто среднее, т.е. 35лк |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Есть понятие электрической эффективности светодиодов, но она порядка 95%.
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Что-то я никуда цифру 98 пристроить не могу... А может вовсе коэффициент мощности 0,98 имеется в виду? |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Только есть несколько "но" 1. Светодиод - преобразует электрическую энергию в световую, это в свою очередь не позволяет говорить о КПД светодиода без "оговорок", а именно, методик измерения этого самого КПД. Я не силён в светотехнике, немного другое образование получал, но я так понимаю данные методики есть и их несколько, так же о корректности и применяемости в конкретной ситуации каждой из них можно спорить. 2. Выполнение пунктов ТЗ "в точности" дело каждого поставщика, НИКТО не запрещает выполнять требования ТЗ абсолютно точно, но данное не выполнение является формальным признаком для отклонения Вашего предложения, но... если Вы хороший политик и юрист, то все в Ваших руках, в отдельных случаях, наши светильники не соответствуют изначально ТЗ, но при этом успешно поставляются благодаря умению убеждать в правоте и соответствии характеристик требованиям к продукту, а не к "написанному". |
Ответ: Освещение станции метро
Может в этом случае написать, что КПД используемых светодиодов 99.5%? А если Заказчик сомневается, пость докажет обратное? В крайнем случае можно будет подсмотреть методику измерения этого чудо-параметра :D
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
И спорить не о чем. |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Про ГОСТ Р соглашусь, там вроде внятно описано. Параметр КПД относится к электрическим характеристикам, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Это я сам обшибся и вас запутал. |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Но...светодиод можно рассматривать ни как "Прибор осветительный", а как любой преобразователь энергии, который в свою очередь имеет КПД преобразования. |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
|
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Если в светильниках и диодах, я дилетант, то в сетях что то могу разобрать... И так, моделируем ситуацию - НО для начала следует получить уточнение - какая категория энергопотребителя? первая, вторая, но думаю, что не третья... И так - подземное пространство, естественного света нет, и пропадает основная подача... Должен появится резерв... как правило это выполняется АВРом, но по линии основного питания, а если и там не все хорошо, то подача света должна подаваться от аварийного источника, который не имеет прямой зависимости от наличия основного питания.... аварийка должна быть! теперь решаем другой подход - что может обеспечить эту независимость? Огромная аккумуляторная батарея, или дизель, а может еще какой то автономный источник... вот под него и подбираются аварийные светильники... даже дизель может вырабатывать постоянку или переменку, а аккумуляторы постоянку, но ставить инверторы в аварийку это расчточительство... Поэтому надо смотреть не только ТЗ, но на категорию потребителя, и как организована система аварийки |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
ГОСТ Р 54350-2011 "Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний" относится к светильникам. В данном случае речь идёт именно о КПД светодиода. Их на самом деле несколько. Электрический КПД (самый высокий из перечисленных, свыше 95%), эффективность преобразования электронов в фотоны (IQE), эффективность выхода светового потока из светодиода в "воздух" (EQE), можно ещё добавить эффективность люминофора. Если электрический ещё как-то можно проверить (но тоже необходимо измерительное оборудование, специалист), то остальные вещи вообще крайне сложно. Во-вторых, выставлено условие, которое не имеет конкретики, что за КПД... Какое отношение оно имеет к тендеру, если важна эффективность светильника в лм/Вт... покупаются не светодиоды а светильники. Цитата:
в принципе 1-3% можно свести на погрешность измерений) считайте что речь идёт об электрическом КПД светодиода)))) |
Ответ: Освещение станции метро
Цитата:
Не изучал поведение СД при снижении параметров сети, но приборы, которые поддерживают параметры их работы могут подпортить надежность в этой ситуации. Драйверы отнимают свою долю энергии, может не хватить каких то пары минут, чтобы "спасти мир", это у америкосов в фильмах есть волшебная последняя спичка... |