Эдгар 05.08.2009 19:15

Неравномерная нагрузка
 
Поделитесь "секретами") кто как расчитывет потери при неравномерной загрузки по фазам.

eis 05.08.2009 19:56

Ответ: Неравномерная нагрузка
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 8483)
Поделитесь "секретами") кто как расчитывет потери при неравномерной загрузки по фазам.

Вариантов несколько:

1) по фазный расчет!!!
2) метод симметричных составляющих!!! (точность как и у первого)
3) упрощенный метод при нагрузке более менее равномерно распределенной по длине, но не равномерно по фазам (несколько раз встречал, но формулы для меня очень запутанные).

Лучше первые, но ТОЭ придется вспомнить.

Эдгар 06.08.2009 00:41

Ответ: Неравномерная нагрузка
 
Цитата:

Сообщение от eis (Сообщение 8484)
Вариантов несколько:

1) по фазный расчет!!!
2) метод симметричных составляющих!!! (точность как и у первого)
3) упрощенный метод при нагрузке более менее равномерно распределенной по длине, но не равномерно по фазам (несколько раз встречал, но формулы для меня очень запутанные).

Лучше первые, но ТОЭ придется вспомнить.

Был бы очень признателен если бы более конкретно дал информацию...

Эдгар 06.08.2009 00:52

Ответ: Неравномерная нагрузка
 
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями

Лис 06.08.2009 11:28

Ответ: Неравномерная нагрузка
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 8487)
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями

Если я ничего не путаю (утро всетаки :)), то Вы правильно начали делать, сечение провода на ступень выше, и по возможности эту линию делать короче, так же по-возможности в щитке догрузить фазу (например перекинуть на автомат(сделать перемычку) и к автомату подключить небольшую нагрузку - местное или локальное освещение (до уравновешивания по мощности))

eis 07.08.2009 12:08

Ответ: Неравномерная нагрузка
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 8487)
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями

На фазе АВ 2200 Вт - ток примерно 6А (зависит от cos фи светильника) -угол тока ноль
На ВС 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол -120 град
На СА 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол +120 град.
Складываем по правилам векторов (пренебрегая реактивной составляющей, если cos фи меньше 0,95 то пренебрегать нельзя) в линейном проводе (фаза А) суммарный ток 5,3 А
фаза В - 8,1 А
фаза С - 3 А.

Если нагрузка была бы равномерной ток в фазах равен примерно 7 А.

Если вы разделили 2200 Вт на 220 В то ток 10 А, а если на 380 - 5,8 А.
В первом случае завышен, во втором занижен.
Если взять полную нагрузку фазы 2200+1100/380 = 8,7 А завышен, но не сильно.

выбираем, конечно же, ближайшее большее сечение кабеля.

Обязательно посмотрите на коэффициент мощности светильника, если, конечно, он не галогенный.

eis 07.08.2009 23:40

Ответ: Неравномерная нагрузка
 
В предыдущем сообщении все значения для трехпроводной системы (без нуля).
В четырех проводной системе максимальный ток фазы 2200/220=10 А.