Балласт ПРА теплоотдача
У кого-нибудь есть паспорт ПРА? или может кто подсказжет где отыскать следующую инфо:
Диапазон рабочей температуры ПРА для газоразрядных ламп мощностью 1000-2000Вт любой буржуйский производитель. Рабочая температура ПРА? Теплоотдача? Максимальная температура работы ПРА? |
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Можно обратиться в московское представительство Дизано. Спросить Виктора. И задать ему этот вопрос. Например прожекторы Forum у них на МГЛ 1000-2000.
Чет каталог их перерыл, а информации такой не нашел. |
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Вложений: 1
Цитата:
Внизу tw = 120 град |
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Цитата:
|
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Цитата:
|
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Вложений: 1
Цитата:
Чуть подробнее - во вложенном файле. |
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Цитата:
Этих данных достаточно чтобы посчитать теплоотдачу? Смысл вот в чем: ПРА устанавливаются в шкафу, необходимо понимать требуется ли отвод тепла (вентиляция шкафа или дополнительный подогрев при отрицательных температурах? |
Ответ: Балласт ПРА теплоотдача
Цитата:
Допустимая рабочая температура обмотки ПРА обычно в области 100-150 град. С. Вентиляцию, естественную, проточную сделайте в ящике! |