Светильники эвакуационного освещения
Внутрянка.
Между молотом и наковальней: Ростехнадзор хочет: IP65, т.к. в помещении для пожаротушения используются спринклеры. Архитекторы хотят: Встроенные в гипсокартонный потолок ОП. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? У встроенных ОП как правило хороший IP только в оптической части со стороны стекла, а за потолком уже недостаточный. Вероятные пути решения: герметизация существующих ОП - но тогда на это решение не будет сертификата; забить на архитекторов и эстетику и повесить накладные ОП с нужным IP. Интересно Ваше мнение, особенно тех, кто удачно вышел из ситуации на практике. |
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
Цитата:
|
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
Не хотелось отказывать архитекторам без веской причины. Давно не занималась внутрянкой и могла пропустить какие-то новинки, поэтому обратилась за советом.
Спасибо! |
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
Цитата:
|
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
тоже вариант. Спасибо!
|
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
Есть светодиодный даунлайт IP55. Не катит?
|
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
Цитата:
|
Ответ: Светильники эвакуационного освещения
Если он и со стороны потолка тоже 55, а не только со стороны защитного стекла, и его можно укомплектовать блоком бесперебойного питания - тогда подойдет.
Но только в случае серйного изделия. А то я помнится замучилась цену на ЛДУ светодиодный узнавать. |
Ответ: Светильники эвакуационного освещения