VaLTeR 21.12.2009 22:14

Схемы силовых щитов уличного освещения
 
Товарищи, расскажите как можно модернизировать старую схему силовых щитов включения уличного освещения. Сейчас ситуация такова: с подстанции ЖКХ приходят кабелем на щит 3 фазы, на входе в щите стоит рубильник. Далее стоит контактор, управление катушкой контактора идет с магнитного пускателя, на который с диспетчерского пункта подается напряжение. На выходе стоят обычные предохранители ПН. Ну вот и все просто и старо как мир. Может кто, что подскажет не очень дорого и надежное.

R70400 22.12.2009 11:31

Ответ: Схемы силовых щитов уличного освещения
 
Хотелось бы знать тип линии освещения и характеристику освещаемого объекта.

VaLTeR 24.12.2009 22:28

Ответ: Схемы силовых щитов уличного освещения
 
Цитата:

Сообщение от R70400 (Сообщение 12621)
Хотелось бы знать тип линии освещения и характеристику освещаемого объекта.

линии обычные воздушки АС-16 не длинные, пара километров и меньше, а объекты: частично трасса проходящая по городу, частично тротуары и дворы, ну и городские дороги.