Помещение 18 на 24 метра, потолок 8 метров. 8 светильников РКУ-400. При замерах параметров освещенности высокий коэффициент пульсации плюс недостаток освещенности. Рабочее место не проходит аттестацию. Подскажите, какие могут быть варианты решения этой проблемы.
|
Ответ: Как уменьшить пульсацию?
1 Использовать SON-H 350w в тех же светильниках (если можно конечно в данном случае использовать натрий)
2 Распределить светильники по разным фазам. Этого должно хватить. |
Ответ: Как уменьшить пульсацию?
Цитата:
Повесьте какие нить ГСП!!! И естественно - расфазировка. |
Ответ: Как уменьшить пульсацию?
Цитата:
Можно подобрать лампы со встроенным зажигателем ( SYLVANIA HSI-400-CO/I или PHILIPS HPI-T-400-BUS )и переделывать светильники не придеться. |