Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещенность (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3437)

Эдгар 18.08.2010 11:20

Освещенность
 
Подскажите плиз, следует ли повышать на одну ступень освещенность при отсутствие естественного освещения? (в рабочих кабинетах)
Извиняюсь за выражение, ткните меня пальцем где это написано.

Alexiy 18.08.2010 11:25

Ответ: Освещенность
 
Нет, конечно, но возможно потребуется ещё аварийное освещение.
Про аварийное освещение см. СНиП 23-05-95 пп. 7.60-7.68.

Эдгар 18.08.2010 11:35

Ответ: Освещенность
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 19491)
Нет, конечно, но возможно потребуется ещё аварийное освещение.
Про аварийное освещение см. СНиП 23-05-95 пп. 7.60-7.68.

см. пункт 7.22 (б) там
получается что надо?

Alexiy 18.08.2010 12:01

Ответ: Освещенность
 
А тогда получается, что надо. :) Вот, сам всё нашёл!
А если лампы с индексом цветопередачи >= 90, то иногда можно на одну ступень снизить (п. 7.23)...
Вообще, в отечественных нормах - это всё наименьшие экономически оправданные значения. Всегда можно (и нужно) заложить немного побольше. ;)