konan 30.08.2010 21:50

сечение провода для низковольтных потребителей
 
Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел только расчеты для сетевого напряжения. Электротехникам, я думаю, вопрос покажется пустяковым, но тем не менее. Как рассчитать сечение кабеля для питания постоянным током 12 или 24 в? Я думаю, тут будет меньше проблем с коэффициентами мощности и гармониками, но наверняка ж и какие-то нюансы есть, длина линии, например... Или таки можно по старинке, 10 ампер на квадрат считать? :)

Alexiy 31.08.2010 09:52

Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей
 
Вложений: 1
Минимальное сечение провода выбирается:
1. по механической прочности (Al - 2,5 мм кв., Cu - 1,5 мм кв. минимум при прокладке по поверхности в помещении)
2. по нагреву (см. ПУЭ Глава 1.3 - в зависимости от максимального тока, количества токоведущих жил и температуры окружающей среды)
3. по падению напряжения до самого удалённого потребителя для каждой группы светильников (считаем через момент тока и коэффициент C, который зависит от количества фаз и материала Cu/Al) Для ориентировочного расчёта я использую файлик - расчёт в Excell (см. приложение к сообщению). Там всё просто - подставляем мощность и длину (ячейки с голубым фоном) - получаем падение напряжения для данного материала, сечения и топологии сети.
Вообще, момент тока рассчитывается с учётом коэффициента мощности и для разветвлённой сети расчёт несколько сложнее. Когда уже имеешь некоторый опыт расчёта, то всё элементарно...

Есть в природе несколько программ для выбора сечения - все показывают разные значения! :) Некоторые - близко к расчёту по формуле как в приведённом файле. Формулы для расчёта я брал из книжки Кнорринга.

konan 31.08.2010 11:43

Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 19776)
Есть в природе несколько программ для выбора сечения - все показывают разные значения! :) Некоторые - близко к расчёту по формуле как в приведённом файле. Формулы для расчёта я брал из книжки Кнорринга.

Да, я их тоже видел, они, как я понял, все ориентированы на 220/380. А для низких напряжений какие-то совсем уж несусветные потери получаются (0,35 кВт, 2,5 кв. мм., 25 м - 24%), это действительно так? На 350 ватт надо 10 кв. мм. класть?:eek:

Alexiy 31.08.2010 11:52

Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей
 
Да. Именно так.
Медь, 10 мм кв., 24 В, 25 м, 350 Вт - 6% потерь напряжения (то есть получаем 22,56 В) - для ламп накаливания на 24 В это допустимо.
Для питания светодиодной ленты уже маловато.

Кстати, если считать, что светильники (светодиоды) расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в цепочку, провод от блока питания подключен к концу светодиодной ленты, то расстояние, подставляемое в расчёт падения напряжения следует брать так:
L = L0 + Ln/2
где L0 - длина проводов от блока питания до светодиодной ленты
Ln - длина ленты от точки присоединения к ленте до самого дальнего светодиода