сечение провода для низковольтных потребителей
Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел только расчеты для сетевого напряжения. Электротехникам, я думаю, вопрос покажется пустяковым, но тем не менее. Как рассчитать сечение кабеля для питания постоянным током 12 или 24 в? Я думаю, тут будет меньше проблем с коэффициентами мощности и гармониками, но наверняка ж и какие-то нюансы есть, длина линии, например... Или таки можно по старинке, 10 ампер на квадрат считать? :)
|
Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей
Вложений: 1
Минимальное сечение провода выбирается:
1. по механической прочности (Al - 2,5 мм кв., Cu - 1,5 мм кв. минимум при прокладке по поверхности в помещении) 2. по нагреву (см. ПУЭ Глава 1.3 - в зависимости от максимального тока, количества токоведущих жил и температуры окружающей среды) 3. по падению напряжения до самого удалённого потребителя для каждой группы светильников (считаем через момент тока и коэффициент C, который зависит от количества фаз и материала Cu/Al) Для ориентировочного расчёта я использую файлик - расчёт в Excell (см. приложение к сообщению). Там всё просто - подставляем мощность и длину (ячейки с голубым фоном) - получаем падение напряжения для данного материала, сечения и топологии сети. Вообще, момент тока рассчитывается с учётом коэффициента мощности и для разветвлённой сети расчёт несколько сложнее. Когда уже имеешь некоторый опыт расчёта, то всё элементарно... Есть в природе несколько программ для выбора сечения - все показывают разные значения! :) Некоторые - близко к расчёту по формуле как в приведённом файле. Формулы для расчёта я брал из книжки Кнорринга. |
Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей
Цитата:
|
Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей
Да. Именно так.
Медь, 10 мм кв., 24 В, 25 м, 350 Вт - 6% потерь напряжения (то есть получаем 22,56 В) - для ламп накаливания на 24 В это допустимо. Для питания светодиодной ленты уже маловато. Кстати, если считать, что светильники (светодиоды) расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в цепочку, провод от блока питания подключен к концу светодиодной ленты, то расстояние, подставляемое в расчёт падения напряжения следует брать так: L = L0 + Ln/2 где L0 - длина проводов от блока питания до светодиодной ленты Ln - длина ленты от точки присоединения к ленте до самого дальнего светодиода |
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru