Нормы освещения. Вокзалы. Аэропорты
Возник вопрос по поводу установки указателей выход в Багажном отделение.
|
Ответ: Нормы освещения. Вокзалы. Аэропорты
В зависимости от размера багажного отделения определяется система аварийного освещения для всего помещения или здания. В простом варианте это:
1. Освещение маршрутов эвакуации. Можно адействовть часть светильников рабочего освещения с установкой в них Блоков аварийного питания для люминесцентной лампы. 2. Если помещения большие и сложной конфигурации, то необходимо установить автономные светильники аварийного освещения с указателями направлений эвакуации. 3. Над всеми выходами из помещений установить автономные аварийные светильники с указателем "Выход". Время работы таких светильников в автономном аварийном режиме должно быть от 1ч. до 3-х часов, в зависимости от конструкции здания и количества людей, находящихся в нём. |
Ответ: Нормы освещения. Вокзалы. Аэропорты
Цитата:
На основание какого документа это? |
Ответ: Нормы освещения. Вокзалы. Аэропорты
1. На основании ГОСТ Р 50571.29-2009
2.На основании СНиП 23-05-95 (актуализируется в СНиП 23-05-2010), который обязателен для проектирования, чтобы выполнялись требования Технического регламента "О Безопасности зданий и сооружений" №384-ФЗ. 3. На основании требований Технического регламента "О Требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ. |