освещение парка образцов
дано территория 25 на 40 метров с рекламируемым товаром( небольшие стенды 1.8м высотой) нужно осветить . в наличие имеются светильники РКУ-250Вт. высота установки не более 6 метров , интервал между столбами 5 метров. установка столбов с 2х сторон( со стороны 25м и 40м) . как считаете достаточно света будет ?:confused:
|
Ответ: освещение парка образцов
Плохо. Затенять будут соседние стенды. Это очевидно. Или достаточно, чтобы периметр просматривался для человека с пулемётом на вышке? Тогда ваш вариант сойдёт! :)
25 м, а тем более 45 м ни один РКУ/ЖКУ не достанет! Это расстояния для прожекторов. Почему лампы ДРЛ? ДНаТ - экономичнее, ДРИ - лучше цветопередача. Лучше поставить в середине опоры с короной светильников (прожекторов) |
Ответ: освещение парка образцов
Цитата:
Что совсем плохо будет? |
Ответ: освещение парка образцов
а где взять параметры световые для рку , чтобы их вставить в диалюкс?
|
Ответ: освещение парка образцов
Да. Тень будет сплошная. Только самые верхушки будут освещены. Вообще никакой вариант.
РКУ - на помойку. Однозначно. Это экономия на установке выльется в ощутимые потери на оплату электроэнергии. |
Ответ: освещение парка образцов
Цитата:
|
Ответ: освещение парка образцов
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] хватит? ;) |
Ответ: освещение парка образцов
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] хватит? ;)[/QUOTE] более чем достаточно:D |
Ответ: освещение парка образцов
Произвел расчеты рку250 (10светильников) против сапфир 400 Д (5светильников) ,небо и земля :rolleyes: намного ровнее освещение и ярче
|