Вент. шахта
Может кто подскажет делается ли освещение вент шахты?
Просто туда есть доступ. |
Ответ: Вент. шахта
Цитата:
|
Ответ: Вент. шахта
И чё новенького там пишут?
Я бы максимум - розетку 36 В для переносного светильника рядом с входом в шахту предусмотрел. И то, если внутри какое оборудование установлено. Внутри вентшахты освещение - зачем? |
Ответ: Вент. шахта
Цитата:
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы. Очень сложно объяснить) Сначала они были без дверей, теперь появились двери, зачем не понятно) |
Ответ: Вент. шахта
Двери - чтоб пыль выгребать, если шахта имеет не вертикальные участки.
Вертикальную шахту обычно булыжником на верёвке прочищают. Венткамеры и их форкамеры обычно освещаются. Причём, они имеют ту же категорию по пожару и взрыву, что и помещения, из которых они воздух высасывают. А по вентшахтам - никогда вопроса не возникало! ;) |
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru