bingo 23.02.2011 18:28

ДНаТ в светильнике для МГЛ?
 
Добрый день форумчане , возник такой вопрос, есть прожектор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] он под МГЛ 400W,ламп таких нету. но есть ДНаТ той же мощьности можно ли его применить?

MrVengeance 23.02.2011 22:12

Ответ: Нужна помощь.
 
как это: ламп таких нету? целый вагон от разных производителей.
по сабжу, нет нельзя

camii dobrii 23.02.2011 23:06

Ответ: Нужна помощь.
 
Цитата:

Сообщение от bingo (Сообщение 23890)
Добрый день форумчане , возник такой вопрос, есть прожектор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] он под МГЛ 400W,ламп таких нету. но есть ДНаТ той же мощьности можно ли его применить?

Доберитесь до ПРА. На дросселе должен быть написан рабочий ток - если у натриевой лампы такой же - можно.

MrVengeance 23.02.2011 23:24

Ответ: Нужна помощь.
 
пройдя по Вашей ссылке.
Высокоэффективный прожектор заливающего света со встроенной эл/магнитной ПРА. Источник света: натриевая, металлогалогенная лампа ВД.

значит можно. Но обычно ток МГЛ выше, чем у натриевой одинаковой мощности.

Serbur 01.03.2011 00:45

Ответ: Нужна помощь.
 
Прожектора разные! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] вот по натрий. артикулы будут разные. Токи разные - чудес не бывает.

Румен Василев 07.03.2011 20:47

Ответ: Нужна помощь.
 
осторожно с током!
лампы МГЛ разрабатывались в двух "направлениях" - под ПРА для ламп ДРЛ и под ПРА для ламп ДНаТ - соответственно и номинальные рабочие токи у них разные!
под каким током работает ваш ПРА? ток должен быть указан на нем!

будте осторожны - у нас недавно был случай когда в китайский светильник был устоновлен непонятно какой ПРА (по внешнему виду размеры и вес как для 250 Вт, А ВСЕ НАДПИСИ для 400 Вт - вот и пришлось все ПРА менять ...