расчет IES-файлов для led-светильников
Подскажите, пожалуйста, где в СПБ возможно сделать расчет IES-файлов для led-светильников- больше интересует качественно, а не дешево и сердито.
|
Ответ: расчет IES-файлов для led-светильников
Цитата:
|
Ответ: расчет IES-файлов для led-светильников
Цитата:
Но Вы бы сначала объяснили что Вы хотите по людски... Вы хотите сделать светотехнические расчеты и получить какое то КП? Или Вы хотите чтобы Вам прислали ies файлы на какие то светильники? Или же Вам нужно получить ies файлы на Ваши светильники? |
Ответ: расчет IES-файлов для led-светильников
Извините, что пишу не в своей теме. У меня возник такой вопрос в ies файлах есть такое значение <множители>, мне не совсем понятно что это значение и почему в разных файлах разных светильников оно разное. Объясните по простому.
|
Ответ: расчет IES-файлов для led-светильников
Цитата:
Грубо говоря это число на которое программа умножает каждое значение силы света. |
Ответ: расчет IES-файлов для led-светильников
Примеру, есть светодиодный светильник 10 Вт со значениямим
TILT=NONE 10 100 1 19 1 1 2 0.195 0.35 0.19 если я поставлю множитель 2 TILT=NONE 10 100 2 19 1 1 2 0.195 0.35 0.19 будет ies файл соответствовать 20 Вт светильнику? |
Ответ: расчет IES-файлов для led-светильников
нет, т.к. увеличение мощности не всегда пропорционально изменению суммарного светового потока, к тому же, КСС несколоко меняется, но световой поток, действительно, будет в 2 раза выше.
Значения КСС указываются в относительных единицах (обычно приведённых к источнику света в 1000 лм). Это нужно для возможности в программе расчёта подставлять другие источники света. Коэффициент, по идее, переводит относительные единицы в абсолютные. Если значения КСС указаны по абсолютной величине, то коэффициент = 1 |