Требуется равномерно осветить
Помогите, пожалуйста, с выбором светильников.
Требуется равномерно осветить квадратную площадку со стороной 11 метров внутри здания. Спектр хотелось бы получить близкий к естественному. Освещенность нужна хорошая (для рабочих мест). Высота крепления светильников 10-12 метров. Как вариант - 4 светильника (прожектора?) по углам квадрата. |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Я думаю вам нужны светильники типа "колокольчик" или по научному промышленные светильники. вариантов тысячи от дешево и сердито, до дорого и беспантово.
4мя не обойдетесь. Неравномерно будет. Светло - это примерно 400-600 лк. лампы использовать МГЛ - как вариант могут написать ДРИ. (это одно и то же.) |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Нашел в инете прожектор PHILIPS SNF210.
Подойдет ли? Какая мощность ламп будет достаточна (с учетом количества 4-х шт.)? Будет ли свет равномерно распределен по поверхности? М.б. есть другие варианты? |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Колокола никак не закрепить. от пола до потолка порядка 14 метров.
Тросы не устраивают. Желательно по углам либо на сторонах квадрата |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Чертеж есть? Есть панасониковские лифты для светильников. Правда они стоят как 10 светильников - зато обслуживать удобно.
Прожекторы не предназначены для общего освещения. Есть системы на люм лампах которые крепятся на тросах или на стенах... Вариантов множество, главное определиться что вам хочется. Но устанавливать прожекторы для общего освещения на высоте 12 м. не имеет смысла |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Цитата:
Могу здание описать. Здание высотой три этажа. Один этаж около 3-х метров. Середина здания пустая (типа квадратного пентагона :) ) Накрыто все это фонарем (надстрой с окнами). Под фонарем иметтся парапет шириной 60-70 см. Можно обойти этот периметр для обслуживания чего-либо. Днем зал достаточно хорошо освещается естественным светом. В центре, на ппервом этаже, создаются рабочие места. Вот их и надо осветить. Крепить светильники на переходе 1-го этажа во второй - будет некрасиво. |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Цитата:
Получается достаточно равномерно Emin/Emax=0,51 Высота установки 12м. |
Ответ: Требуется равномерно осветить
Цитата:
|
Ответ: Требуется равномерно осветить
На рабочей плоскости 0,8 м.
|