Освещение цеха
Для освещения цеха, высотой 7м планируеться использовать светильники РПП-02В-250.
Возможный способ монтажа: Крепеться с помощью лиры, а также с помощью четырех скоб. Возможно ли крепление данного светового прибора к о*****й поверхности колон? |
Ответ: Освещение цеха
Цитата:
|
Ответ: Освещение цеха
Цитата:
|
Ответ: Освещение цеха
ДРЛ - прошлый век и только совсем неумные проектировщики их закладывают в проекты (в качестве вредительства - сойдёт). Поэтому советую обратить внимание на ГПП или даже на ЖПП.
РПП-02 довольно технологичный светильник и крепить его достаточно удобно к любой плоской поверхности. Что такое "о*****я поверхность колон" - так и не понял. :( Цитата:
ЛН - уже позапрошлый век, хотя лично мне нравилось их в проекте использовать - дёшево и сердито. |
Ответ: Освещение цеха
Цитата:
опорная о - пор - но - я поверхность колонн ))) цензура ))) было написано через "о" опять, же, действительно, что это??? |
Ответ: Освещение цеха
[РПП-02 довольно технологичный светильник и крепить его достаточно удобно к любой плоской поверхности.
Что такое "о*****я поверхность колон" - так и не понял. :( От это слово со звездочками о п о р н а я поверхность) Просто возникли вопросы со способом крепежа ибо не хочеться слушать крики электриков во время монтажа. А технологический процес позволяет размещение световых приборов только на колоннах. Не знаю как в Украине, но в России и в остальной Европе ЛН от 100 Вт запрещены. ЛН - уже позапрошлый век, хотя лично мне нравилось их в проекте использовать - дёшево и сердито.[/QUOTE] Ну наши ДБНы переписаны с Ваших норм там вряд ли есть что то новое |
Ответ: Освещение цеха
Вообще, обычно несущие конструкции сверлить запрещено, а к горизонтальным элементам ферм иногда запрещено даже привариваться.
К горизонтальным элементам можно крепиться с помощью специальной П-образной конструкции, которая одевается сверху и фиксируется как струбцина. К колоннам обычно приваривают кусочек перфорированного электромонтажного швеллера, а к нему уже прикручивать лиру светильника, либо сам светильник. Ещё ни разу даже у самых тупых монтажникоа проблем по монтажу не возникало. Вопросы возникают когда светильник направлен не перпендикулярно о*****й поверхности (развёрнут вправо-влево). В таком случае приходится делать специальную конструкцию - из углового металла или из того же перфорированного электромонтажного монтажного швеллера типа К240У2 ТУ36-1434-82. Даже на ребро колонны приваривали без проблем. Выясните с конструкторами-металлистами - можно ли крепить светильники к колоннам (выдержат ли колонны). Если можно, то проблем не возникнет. |
Ответ: Освещение цеха
Благодарю. Ушла пытать конструкторов
|
Ответ: Освещение цеха
Цитата:
хотябы в общих чертах, в каком направлении рыть... используя не самодельные крепления, а стандартные... Ведь 5-12кг неправильно закреплённые на высоте могут повлечь большие последствия :( |
Ответ: Освещение цеха
Дело в том, что монтажники нынче никакие стандартные крепления не используют - отрезают/гнут/сваривают по месту из подножного материала (приходится выписывать им трубу, уголок, швеллер). Поэтом промышленность даже не выпускает кронштейны, которые выпускались в советское время.
Если есть доступные для крепления металлоконструкции, то и вопросов не возникает. Хуже когда голая стена из сэндвич-панелей типа "Венталл" - к ним светильник не прикрепишь. В таком случае, я обычно даю задание нашим проектировщикам-металлистам из строительного отдела. Они и определяют - куда можно крепть данное оборудование, а куда - нет (по расчёту механической прочности). К тому же теперь даже прокладка кабелей по стенам стала проблемой - приходится городить огород из-за того, что по стене из "Венталла" проложить нельзя. Сам ничего не изобретаю. Обычно монтажники сами справляются. |
Ответ: Освещение цеха
У заказчика до реконструкции цеха стояли светильники РКУ -08 на кронштейнах, на сколько данной решение актуально на сегодняшний день?
|
Ответ: Освещение цеха
Цитата:
Юридическим языком как подобное изделие будет называться? Товарищи из управления градостроительства и архитектуры не прикопаются? |
Ответ: Освещение цеха
Какие-то сложные вопросы для понедельника!
В моём сознании "освещение цеха" и "управление градостроительства" вообще никак не пересекаются! Изделие - не знаю как будет называться. Как такового и изделия нет. Есть узел крепления светильника. Ну, в крайнем случае это называется кронштейн. При нетиповой установке светильника я задаю строителям задание - место установки светильника (отметка и привязка), его массу, габариты (ветровая нагрузка) и способ установки (на поверхность, на кронштейн, на консоль...). Всё. Дальше меня не интересует. Я электрик. Не строитель. Мне этот аспект не интересен. |
Ответ: Освещение цеха
Алексей, Спасибо Вам!
Понедельник день тяжёлый))) |