Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Аккумуляторный светильник (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4457)

Незарегистрированный 26.07.2011 16:35

Аккумуляторный светильник
 
В цеховых помещениях заказчик просит установить светильники с аккумуляторной батареей, питание которых производится через вилку включенную в розетку, установленную под потолком. Вопром. Для данных розеток соблюдаеться необходимость подключения через узо, или достаточно автоматического выключателя?

Alexiy 26.07.2011 16:46

Ответ: Аккумуляторный светильник
 
розетка для светильников под потолком - что за бред?

УЗО или двойная изоляция или разделительный трансформатор необходимы только если помещение с повышенной опасностью поражения током и высота установки светильников менее 2,5 м

Короче, если светильник недоступен для прикосновения и является стационарным прибором, то необходимости в УЗО нет.