Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Есть завод, мы освещали с 7-8 метров весь цех металлогалогеном на 400вт (колокола). Но там есть место, где сравнивают выходящую продукцию с образцом по цвету. Туда надо еще местный свет поставить с высокой цветопередачей.
Использовать можно только одну стену (5-6 метров от нужного места) и несколько опор от мини кранов. Вот эти мини краны (2шт) мешают внутри площадки-приемки ставить светильники (площадка примерно 5х3 метра) Задача - 1. выбрать источник света и тип светильников, способных с разных расстояний с боков высветить места приемки. 2. придумать мобильную установку со светильниками, чтобы можно было при необходимости прикатить ее внутрь площадки. Я думаю про галогенные прожектора возможно разной мощности в зависимости от удаленности мест установки от площадки. А вот с мобильной установкой - есть какие то готовые решения для цехов или самиздат придется придумывать? Ну вообще по каждой задаче хотел бы услышать мнения, возможно, кто то уже решал похожие задачи. Фото площадки чуть позже скину, чтобы понятней было в чем проблема... [IMG][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!][/IMG] [IMG][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!][/IMG] |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Вот профили и надо осветить. Можно красные конструкции мини-кранов использовать, но всколзь освещать неправильно наверно, да и ослеплять будет.
И еще -они хотят отраженный свет) |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] А так: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Цитата:
Я вот думаю, взять спаренные галогенновые софиты на 500Вт и шасси какое нибудь от тележки и сварить все это)) но вот придумать отраженку на них - это какой то самопал вообще будет, тупо на ум приходят установки в фотосалонах (зонтики) только... |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Цитата:
Настольные лампочки понравились по реализации =0) Идея очень любопытна. |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Еще вопрос - если в цехе кислотно-щелочная среда активная (цех гальваники), но народ без масок ходит и говорят, что все в пределах нормы и типа безопасно (хотя в горле реально першит возле ванн) - надо ли использовать прожектора МГЛ с какими то спец допусками (если есть такие) или же пофиг?
|
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Светильники выбираются по сп52
таблица 3 и приложение Г выбирается коэффициент запаса и эксплуатационная группа у вас похоже 1.г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов... |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Цитата:
По таблице 3 указано сколько запас делать и чистить светильник..., а где указано, какой использовать можно? |
Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей
Точно так, в самой таблице опечатка, ссылка на приложение Г.
Это выше, прям под шапкой, группа указана 1-4, 5-6, 7. кислотные, щелочные среды не различают прожекторы и светильники :) как можете увидеть, чем более устойчивы материалы светильников к таким средам, тем меньше Кз и меньше количество чисток |
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +4. |