monah 31.08.2011 10:28

Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Здравствуйте! Имеется навес для автотранспорта. Размеры - 30м*8м*3м. Освещение - 52 светильника ЛБ-2*36, подвешены в 4 ряда на ровном пластиковом "потолке" белого цвета. Из-за постоянной замены стартеров, дросселей, ламп хочу заменить их на более надежные светильники. Из того, что есть на рынке приемлемы только споты 18 Вт или МГ прожекторы 150 Вт. Но оба варианта спорные. Против прожекторов два фактора: 1.устанавливать придется на вертикальной поверхности, в результате ослепление (хотя бы частичное) водителей; 2.не хочется загромождать стойки навеса, портят вид. Какая есть альтернатива? Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться опытом. Заранее спасибо.

eis 31.08.2011 10:47

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
При односменной работе светильники с люм. и ЭПРА.

При круглосуточной можно посчитать светодиоды.

В обоих случаях желательно, чтобы часть светового потока светильника была направлена на потолок. Если работы под навесом не проводятся или очень короткое время, то можно потолок и не подсвечивать (сэкономите мощность).

При высоте 3 м прожекторы 150 Вт - это могут и глазки вытечь:eek:

twkisa 31.08.2011 12:15

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Поставьте не ЛБ...... светильники, а качественные с ЭПРА (люминесцентные) и с правильными лампами, например 36w/840. Хватит НА ДОЛГО !

AGBARK 31.08.2011 13:53

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Улица? а зимой как температуры?

Alexiy 31.08.2011 15:22

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Зима в Туркменистане? Одно название... :)

SPECIALiSt 31.08.2011 15:36

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Цитата:

Сообщение от AGBARK (Сообщение 28517)
Улица? а зимой как температуры?

Какая зима, тут о лете беспокоится надо :D

Когда в тени 40-45, под железным навесом еще веселей.
Летом в машине зажигалки взрываются.

monah 31.08.2011 16:51

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Цитата:

Сообщение от eis (Сообщение 28508)
При односменной работе светильники с люм. и ЭПРА.

При круглосуточной можно посчитать светодиоды.

В обоих случаях желательно, чтобы часть светового потока светильника была направлена на потолок. Если работы под навесом не проводятся или очень короткое время, то можно потолок и не подсвечивать (сэкономите мощность).

При высоте 3 м прожекторы 150 Вт - это могут и глазки вытечь:eek:

Работы под навесом не проводятся. Свет включается только в темное время суток. Лампы используем правильные, но светильники дроссельные, проблему создают стартеры, когда выходят из строя сажают лампу. Зима у нас, конечно, не сибирская. Доходит в среднем до -15, но переносится тяжелее, чем -30 в РФ. Испытано на себе. Летом +45 в тени, это когда похолодает. ЭПРА у нас, в основном китайская. Начинаем переходить на нее. Поработает несколько месяцев - подсчитаем, что лучше. Кто раньше ею пользовался, говорят 1-2 года держится, если вкл-выкл не злоупотреблять.

eis 31.08.2011 20:58

Ответ: Освещение навеса - нужен совет практиков
 
Цитата:

Сообщение от monah (Сообщение 28527)
ЭПРА у нас, в основном китайская.

Это исчерпывающая информация.
Но подозреваю, что Китай серый. 1-2 года это при температурах 10-25 градусов. А в Вашем случае (температура-влажность) выбор ЭПРА это отдельная тема. Советую обратиться к twkisa или другим официальным представителям известных производителей за консультацией напрямую.