Провод или кабель
1. Групповые сети освещения в торгово-складском помещении лучше выполнять проводом марки ПВС или Кабелем ВВГ? Разводку планируеться производить в металлических трубах.
2. В помещении расположено 9 рядов светильников (2 светильника в ряде, с лампами ДРИ-250), подключение их следующее фаза А, В,С,А,В,С,А,В,С разводку от щита к коробкам ответвительным целесообразнее производить проводом пятежильныв либо каждую фазу тянуть 3-х проводным проводом отдельно. Заранее спасибо |
Ответ: Провод или кабель
1. ВВГнг-LS
Ни в коем случае не ПВС - у него изоляция не рассчитана на стационарную прокладку. Подключение под винт без наконечников крайне не желательно. Срок службы в 3 раза меньше. Читайте сферу применения данных кабелей. 2. лучше по возможности вести 5-жильным, далее 4 и 3-жильным, ответвления 3-жильным. |
Ответ: Провод или кабель
Т.е в местах где нет возможности механических повреждений, мы можем прокладывать данный кабель открыто по стенам или металлоконструкциям потолка, не защищяя его метал. трубой.
И второе, мне монтажники говорили, что кабель ВВГнг неудобен для розделки. Что обозначает абривиатура LS? |
Ответ: Провод или кабель
Цитата:
Пинками таких "монтажников"! LS - типа "low smoke" - низкое дымообразование |
Ответ: Провод или кабель
По поводу ПВХ трубы. На нормоконтроле в отделе ОТК было сделано замечание, что прокладывать кабель ВВГнг в ПВХ трубе смысла нет, так как у нас кабель не горючий, а ПВХ труба не являеться защитой от механических повреждений. Кабель был проложен в трубе по металлоконструкциям кровли.
|
Ответ: Провод или кабель
Видимо, в вашем ОТК считают, что они самые умные на свете. Во всём мире сейчас в пластиковых трубах и кабель-каналах всё прокладывают.
|
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot