Провод или кабель
 
1. Групповые сети освещения в торгово-складском помещении лучше выполнять проводом марки ПВС или Кабелем ВВГ? Разводку планируеться производить в металлических трубах.
2. В помещении расположено 9 рядов светильников (2 светильника в ряде, с лампами ДРИ-250), подключение их следующее фаза А, В,С,А,В,С,А,В,С разводку от щита к коробкам ответвительным целесообразнее производить проводом пятежильныв либо каждую фазу тянуть 3-х проводным проводом отдельно. Заранее спасибо

Alexiy 12.09.2011 13:55

Ответ: Провод или кабель
 
1. ВВГнг-LS
Ни в коем случае не ПВС - у него изоляция не рассчитана на стационарную прокладку. Подключение под винт без наконечников крайне не желательно. Срок службы в 3 раза меньше.

Читайте сферу применения данных кабелей.

2. лучше по возможности вести 5-жильным, далее 4 и 3-жильным, ответвления 3-жильным.

Незарегистрированный 12.09.2011 14:05

Ответ: Провод или кабель
 
Т.е в местах где нет возможности механических повреждений, мы можем прокладывать данный кабель открыто по стенам или металлоконструкциям потолка, не защищяя его метал. трубой.
И второе, мне монтажники говорили, что кабель ВВГнг неудобен для розделки.
Что обозначает абривиатура LS?

Alexiy 12.09.2011 14:12

Ответ: Провод или кабель
 
Цитата:

Сообщение от Незарегистрированный (Сообщение 28802)
Т.е в местах где нет возможности механических повреждений, мы можем прокладывать данный кабель открыто по стенам или металлоконструкциям потолка, не защищяя его метал. трубой.
И второе, мне монтажники говорили, что кабель ВВГнг неудобен для розделки.
Что обозначает абривиатура LS?

Вообще, всю разводку одиночными кабелями делают обычно в ПВХ-гофре, пучок кабеля - в коробах или лотках. Можно и без дополнительной защиты.

Пинками таких "монтажников"!

LS - типа "low smoke" - низкое дымообразование

Незарегистрированный 12.09.2011 14:20

Ответ: Провод или кабель
 
По поводу ПВХ трубы. На нормоконтроле в отделе ОТК было сделано замечание, что прокладывать кабель ВВГнг в ПВХ трубе смысла нет, так как у нас кабель не горючий, а ПВХ труба не являеться защитой от механических повреждений. Кабель был проложен в трубе по металлоконструкциям кровли.

Alexiy 12.09.2011 14:30

Ответ: Провод или кабель
 
Видимо, в вашем ОТК считают, что они самые умные на свете. Во всём мире сейчас в пластиковых трубах и кабель-каналах всё прокладывают.