Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Удельная мощность освещения на офис (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4734)

Эдгар 13.10.2011 19:28

Удельная мощность освещения на офис
 
Вопрос:

для стадии П
для расчета мощности освещения на офис (туалет, коридор и т.д.) какую удельную мощность следует взять?

это где то регламентируется?

(я беру 18 Вт/м2 - среднестатистический показатель)

eis 13.10.2011 22:26

Ответ: Удельная мощность освещения на офис
 
Цитата:

Сообщение от Эдгар (Сообщение 29637)
это где то регламентируется?

СП 52.13330.2011
таблица 9


Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru