 Прокладка кабеля в подвале Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли будет прокладывать в подвальном помещении кабель ВВГнг открыто по стенам (с кремлением скобами) на высоте 2,5 м, к постам управления 220В (которые предназначены для запуска понижающего трансформатора) И под ними провод ПВС 3х4 в ПВХ трубе к светильникам. Напряжение на СП - 36В. Буду благодарна | 
| 
 Ответ:  Прокладка кабеля в подвале ВВГнгLS - правильно ПВС - не предназначен для стационарной прокладки. Не соответствует ГОСТ Р 53315-2009 - по пожарной безопасности. Не соответствует требованиям к качеству изоляции и получаем проблемы - то у кого-то свет не гаснет (лампы накаливания слегка светятся в темноте из-за утечки сквозь изоляцию мимо выключателя), то вообще автоматы выбивает... К тому же, многопроволочная жила требует обязательного оконцевания при подключении. | 
| 
 Ответ:  Прокладка кабеля в подвале Цитата: 
 А вообще ПВС использовать для прокладки "кабеля" нельзя потому что он провод. | 