 Освещение котельной Необходимо выполнить освещение топочных в офисном здании 1. Не могу найти котегорию смеси (газ бытовой) для последующего выбора СП. 2. До модернизации в топочных стояли светильники НСП-11 (их описание: Для общего освещения промышленных, складских помещений, пожароопасных зон класса П-1 и П-11) Меня смущает то что они не являются взрывобезопасными, насколько "законно" их применение. 3. Необходимо ли в коридоре в который выходят топочные устанавливать взрывобезопасные светильники? Заранее спасибо | 
| 
 Ответ:  Освещение котельной 1.  Цитата: 
 Цитата: 
 3. см. ПУЭ Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения Возможно, понадобится дополнительный тамбур между топочной и коридором... | 