Помогите разрешить проблему...
Здравствуйте!
Имеем 40 всего светильников ЛВО34-4х18-002 в двух залах четырёх кабинетах и в двух коридорах... Проблема: в конце осени в вечернее время одном зале, двух кабинетах и коридоре -светильники начинают мигать и гаснуть. Лампы и стартеры меняем очень часто (ОСРАМ и Филлипс). Подскажите как быть, что проверять в первую очередь, т.К. клуб государственный, а инженер молодой и несовсем разбирается в ситуации. Финансирование скудное, но и с детьми работать при таком освещении нельзя! Где найти нормы освещённости? Может поменять пуско-регулируюшие устройства? Может неправильно распределена нагрузка (в большом зале свет никогда не гаснет...)? |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Цитата:
А вообще смотрите что у вас происходит в это время и от этого пляшите... Проблема в сети. |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Цитата:
|
Ответ: Помогите разрешить проблему...
У нас такое было - проблема была в ПРА фирмы VS и напряжении в сети 180-190 В - электросетевая компания шалила.
Светильники с ЭПРА работали без проблем. :) |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Цитата:
|
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Конечно, можно. И даже нужно. После установки ЭПРА лампы светят ярче, энергии потребляется на 10-25% меньше, лампы служат существенно дольше, так что имеем долгосрочную экономию и отсутствие пульсаций светового потока.
Только это будет недёшево. ЭПРА - примерно половина стоимости нового светильника, если не больше. При том, что срок службы светильника - 10-15 лет. После проводка внутри светильника и патроны ламп начинают рассыпаться. Поэтому также следует рассмотреть покупку новых светильников. ЭПРА рекомендую брать фирм Tridonic, Osram, Philips, Helvar Helvar - неплохие и недорогие. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Все понимают что это не решит проблему плохих сетей?
Ну я так... На всякий случай... Снять симптомы это конечно хорошо... Но порвется в следующем тонком месте... |
Ответ: Помогите разрешить проблему...
Да. Гарантированное напряжение зажигания - 200 В. Если ниже, то могут не зажечься и никакие ЭПРА не спасут.
|