Освещение лестницы
Требуются ли отдельные щиты для освещения лестницы (рабочее, аварийное освещение). Или Электроснабжение светильников ЛК можно производить с этажных щитов рабочего (аварийного) освещения отдельной группой, "посадив" на отдельный автомат. Здание производственно - административное, 3-х этажное.
Требование по отдельным щитам для лестниц нашла только для жилых зданий. Заранее спасибо |
Ответ: Освещение лестницы
Отдельные щитки чисто для освещения лестниц не требуются.
Для жилых зданий лестницы - это общедомовая нагрузка и нелогично запитывать её от квартирных этажных щитков, т.к. квартирные щитки являются собственностью владельцев соответствующих приватизированных квартир. С освещением лестниц связаны другие проблемы. 1. лестничные клетки - путь эвакуации и отсюда ряд требований к освещению и проводке 2. лестницы и коридоры с естественным освещением должны иметь дистанционное или автоматическое управление |