Здравствуйте!
Столкнулись тем, что муниципальный заказчик предъявляет такие требования к монтируемым люминисцентным светильникам: - электронный пускорегулирующий аппарат (ПРА) должен обеспечивать: - коэффициент пульсации не более 5% в соответствии с СНиП 23-05-95 и СанПиН 2.2.2-2.4.1340-03. - коэффициент мощности cos F не менее 0.96 - класс энергоэкономичности по ЕЕ 1 – не менее А2 - функцию прогрева электродов – с теплым пуском - работу при максимальной температуре в корпусе не менее 75 град. С Помещения, в которых монтируются светильники - рабочие кабинеты, работа с бумагами, за компьютером. Кое-где есть различные установки и оборудование, здание где монтируется - нам областной центр стандартизации и метрологии. Требование про 5% на пульсацию я нашел, а вот про класс энергоэкономичности не нашел.Действует ли в РФ какой-либо стандарт, аналогичный EEL, на основании которого заказчик имеет законное право требовать соответствия ПРА этому классу - А2? Если по остальным требованиям тоже можете прокомментировать, буду рад. Спасибо! |
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
Видимо есть свой человек, который в светотехнике не силён но может это поставить :)
У нас действует Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 N 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения» по ПРАшкам там ничего нет. Это классы европейские. Из ПУЭ: Цитата:
|
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
А чем плохи требования заказчика? По-моему все разумно.
|
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
Это не разум, а ограничение конкуренции )
и клас не энергоэффективности, а энергоэкономичности. У нас таких классов для ПРАшек нет. |
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
Еще раз здравствуйте!
Кто-нибудь может написать в соответствии с какими нормативно-правовыми актами, снипами, рекомендациями и т.п. организации должны проектировать освещение своих помещений?Именно названия документов, где можно глянуть и на что можно ссылаться.(кроме тех что указал DmitriyZ) Ситуация для нас серьезная, договор заключен, намечаются большие убытки, попытаемся договориться с заказчиком, если нет то в арбитраж пойдем.. |
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
На сколько я понимаю, в большинстве стандартов прописаны минимальные параметры освещенности, качества энергопотребления и т.д. Заказчику, видимо, никто не мешает ужесточить требования, чтобы сделать лучше себе любимому. Это все он должен прописать в проекте и ТЗ. И то и другое нужно читать очень внимательно перед тем, как подписывать договор. Если я ошибаюсь - подскажите, так как часто натыкаюсь на даже теоретически невыполнимые ТЗ. Хоть буду знать, можно ли бодаться в этих случаях с Заказчиком...
|
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
sanek123, как я себе понимаю ситуацию, при госзакупках не имеют права требовать лишнего, например сертификатов, если они не обязательные.
В данном случае принцип схож, требования не установлены НПА, и действуют только за рубежом. Из рекомендаций, может есть НПА, по которому заказчик обязан приобретать наболее энергоэффективные светильники. Но это ведь не обязательно Т8 и ПРА, может кто-нибудь предложил бы Т5, а вдруг. Поэтому всё равно как ограничение не должно выглядеть. Но на всякий случай посмотрите ещё раз. Дело то серьёзное, раз арбитраж намечается. можно ещё поинтересоваться "А куда светильники-то?" под светильники должен быть светотехнический проект, и если там заложены светильники именно такие, то дело проигрышное... а если нет проекта то вообще заказ необоснованный, если точно такие же светильники не были установлены... |
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
Цитата:
|
Ответ: Стандарт EEL об энергоэффективности ПРА
Проекта нет, светильники меняются в рамкам капитального ремонта системы освещения здания. Не хватает знаний, фирма у нас молодая и маленькая.Так же заказчик требует чтоб корпус был обязательно стальным, с полимерным покрытием, крышки обязательно из поликарбоната и пр. Эти требования списаны с каталога одного из производителей, буква в букву.Правильно писали ниже - ограничение конкуренции.
|