COBETHUK 21.03.2012 20:02

Освещение в помещении с бассейном
 
Знающие, подскажите.
Появился следующий объект:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Заказчик хочет под углом к вентиляционной конструкции соорудить светильник такой конструкции:
Металлическая основа с остановленными светодиодными лампами, либо светодиодной лентой. Вся эта прелесть закрыта акриловым стеклом.

Трудность в следующем - насколько безопасно ставить лампы или ленту без IP ? Насколько велика вероятность появления конденсата внутри?


Кабель будем прокладывать в ПВХ, контакты во влагозащищенной клеммной коробке..

В сети попробовал искать нормы к оборудованию в бассеинах и рекомендации.. собственно, если бы нашел, тему бы и не создавал :)

COBETHUK 21.03.2012 20:04

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
P.S. Высота потолка 4.2 м

Alexiy 21.03.2012 23:22

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
Цитата:

Сообщение от COBETHUK (Сообщение 33692)
Насколько велика вероятность появления конденсата внутри?

есть такая вероятность, особенно, если воду будете тёплую наливать...

я бы светильники типа ALD туда вмонтировал... Я нечто подобное делал - заказчик одобрил.

Светодиодная лента за полупрозрачным стеклом для общего освещения? Круто. Представляете, сколько её туда напихать потребуется? Заказчик не разорится?!

Alexvas 22.03.2012 13:28

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
Герметичные светодиодные ленты имеют ограничение по мощности. Только декопативное освещение или освещение ниш, но не общее освещение. Лучше ставить мощную ленту на специальный герметичный алюминиевый профиль (поищите в Интернете, там есть такие предложения). Для прозрачного защитного экрана световой поток уменьшится на 15%, что вполне приемлемо.

Alexiy 22.03.2012 14:40

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
Цитата:

Сообщение от Alexvas (Сообщение 33752)
Для прозрачного защитного экрана световой поток уменьшится на 15%, что вполне приемлемо.

Только результат вряд ли обрадует - все светодиоды видно будет... Ну, можно сказать, что это дизайнерская фишка такая...
Другой вопрос - как там такое количество светодиодов без охлаждения в закрытом пространстве себя чувствовать будет?

COBETHUK 25.03.2012 12:14

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
ПО поводу ленты дело немного по другому обстоит.
Ленту планирую установить 240 диодов/метр, 1440 Лм с 1 метра.

В итоге если установить 240 светодиодных ламп, 600 мм Т8, с учетом рассеивания акрилового стекла и светопотерь в нем, суммарный световой поток составит 202 000 Лм

А если лента - то 215 000 Лм

При этом лента выйдет дешевле на 37%, но будет потреблять 4 кВт по сравнению с 2,4 кВт - если на лампах.

Вот и думаю сижу:)

DmitriyZ 25.03.2012 12:23

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
Только учитывайте, что ни тот ни другой вариант не прослужит более 15000 часов! Да что там, скорее всего и того меньше.
Поэтому, если решили ленту или трубки, то выбирайте наидешёвый вариант.
Надежность что трубок, что лент на алюминиевом профиле сопоставимая

Можем предложить Вам отказаться от трубок и ленты, а использовать наши модули и драйверы.
Если ещё подключить блоки питания с DALI клиент будет в восторге.

Но как Вы их будете крепить и конструировать светильник на модулях соображений нет.

но бюджет будет выше чем у ламп Т8. И освещение будет точечным. понадобится порядка 215 модулей. Хотя полагаю, что Вы сможете обойтись меньшим количеством.

COBETHUK 26.03.2012 22:59

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
Цитата:

Сообщение от DmitriyZ (Сообщение 33842)
Только учитывайте, что ни тот ни другой вариант не прослужит более 15000 часов! Да что там, скорее всего и того меньше.


Откуда такие цифры?

DmitriyZ 27.03.2012 04:30

Ответ: Освещение в помещении с бассейном
 
Вложений: 1
Можете почитать [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], научная работа во вложении к посту.
Всё связано с недостатком отвода тепла. Учитывая, что корпус у Вас будет герметичным, то это тоже негативно повлияет на эффективности охлаждения.