Прошу помощи.
Здравствуйте!
Извините пожалуйста, но очень нужна помощь. Прошу помочь разобраться с освещением. Итак. Имеется рабочее помещение в подвале. Это место будещего, ИЗВИНИТЕ, прозектория (вскрывочной) :o в ветеринарной клинике. К сожалению, другого помещения не нашлось. Необходимо качественное освещение для проведения вскрытий, лабораторных исследований, работы за комьютером и оформления бумаг. Т.о. должно быть полноценное рабочее помещение. размеры: ширина 3,90, длина 4,40, высота 2,60 обратилась к вам с тем, что может быть подскажете какие лампы лучше использовать (в разумных ценовых рамках) и их количество, чтобы отсутствие естественного света не было так ощутимо. Окон нет. Времени там проводить придётся достаточно. Количество света вроде бы рассчитала Исходно- 1. Площадь помещения - 17,2 кв. м 2. Тип помещения - рабочие кабинеты 3. Коэффициент запаса - 1,4 4. Освещенность помещения - 300 Люкс ( или 500 Лк?? или больше???) 5. Тип светильника - ЛПО 18-(2х40) это обычные люминисцентные лампы? любые? Получилось, что необходимо установить 4 светильников. Но не будет ли слишком тяжело находиться 6-8-10 часов в помещении с искусственным освещением? И какие лампы дневного света более подходящие?? Зранее благодарю всех, кто выскажет свои соображения. ) С уважением, Наташа. |
Ответ: Прошу помощи.
Тяжело будет. Выход: ставить облучалки, но и это не поможет. Я бы на вашем месте задался уровнем освещенности 400 лк. общее и около 1000 на столе для вскрытия (местное освещение). Светильники я бы вам посоветовал какие нить матированные - все полегче...
|
Ответ: Прошу помощи.
И лампы нужно взять с высоким индексом цветопередачи 80, 90
Самый добрый, а что скажешь по поводу эритемных светильников? Отсутствие дневного света как никак... |
Ответ: Прошу помощи.
Так я про них уже сказал: "облучалки"
|
Ответ: Прошу помощи.
Извините, почему-то не могу зайти под своим именем.
Это Наташа, создавшая данную тему. Спасибо за рекомендации. Сейчас копаюсь в информации по эритемным лампам. Вопрос появился, не очень поняла - надо все облучающие лампы ставить или правильнее будет отдельно установить одну-две и её включать периодически. А про местное освещение я тоже думала, но рабочая площадь большая - стол для гистосрезов, химстол, секционный, компьютерный. Лучше общее довести до 700 -1000 так понимаю. Да! и что скажете о лампах и светильниках Philips? Я как-то ими заинтересовалась. Ещё раз спасибо. |
Ответ: Прошу помощи.
Эритемные установки бывают как постоянного так и периодического действия... В вашем случае лучше постоянного. Лампы филипс, одни из лидеров "лампостроения"... Так что "хорошие" лампы... Это вам не Huang Lighting
|
Ответ: Прошу помощи.
Спасибо. Буду смотреть Филиповские.
но... Huang Lighting - что есть ... освещение? не очень поняла комментарий.. Простите. |
Ответ: Прошу помощи.
=)) Это я говорил о том, что не надо использовать дешевые низкокачественные китайские лампы.
|
Ответ: Прошу помощи.
Насчет рабочего освещения:
К чему приравнять это помещение - к операционной или к лаборатории? По нормам операционная 400 лк, лаборатория - смотря для каких исследований - 400/500 лк. Склоняюсь к 500 лк (вскрытие, наверняка поиск причин смерти и т.п. - напряженная зрительная работа). ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо местное освещение. В нормах это есть, поэтому лучше прислушаться к ним. В помещении нет естественного света - плохо. Нужно повышать нормированную освщенность на одну ступень. Т.о. Ен = 600 лк. Лампы - ЛБЦТ (люминесцентные белой цветности с улучшенной цветопередачей), индекс цветопередачи не менее 80. |
Ответ: Прошу помощи.
Я думаю что скорее операционная =0) И то - в операционной живых режут, а тут скорее трупики чаще будут =)
|
Ответ: Прошу помощи.
Кста, операционные светильники: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Ответ: Прошу помощи.
Здравствуйте!
По-прежнему Наташа и по прежнему не могу войти как зарегистрированный пользователь.. / Спасибо за помощь. По освещенности, действительно, скорее операционная. про местное освещение поняла и про операционные светильники тоже думала, только единственное - всё же это направленное свечение, мне обзор больше нужен. |
Ответ: Прошу помощи.
Общее и местное освещение должны быть... Общее 400-600 + Местное еще 600-1000...
|
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru