электронный ПРА
Для работы люминесцентной лампы при низких тимпературах (-23 град), необходимо применять светильники с Электронным ПРА? Или еще возможны другие решения?) Заранее благодарна
|
Ответ: электронное ПРА
Цитата:
А ещё лучше таким экстримом не заниматься. |
Ответ: электронное ПРА
Благодарю.
|
Ответ: электронное ПРА
По ПУЭ ЛЛ не предназначены для использования при низких температурах.
|
Ответ: электронное ПРА
Цитата:
=) Так делают. ЭПРА как правило не работает, лучше ЭмПРА. Лампы специальные. Схемы включения тоже специальные. Потока мало совсем - но работает. |
Ответ: электронное ПРА
можно сделать лампы на заказ :) есть специальный газ (название не помню) который закачивается в неоновые трубки чтоб те при низких температурах нормально работали. Принцип действия что у неона что у лдс грубо говоря одинаковый, что там что там везде ртуть и люминофор
|
Ответ: электронное ПРА
При низких температурах сильно падает поток ЛЛ. Нужны или специальные лампы (с двойными колбами) или специальные светильники. Вторая проблема - запуск дуги. До где-то -10-15 (C) ЭПРА хорошо работают. Если еще ниже, то возвращаемся к ЭМ ПРА со специальными стартерами. На сайте одного именитого производителя я не нашел в чем различие обычных и морозоустойчивых стартеров, но предполагаю, что они просто дольше прогревают катоды ламп. По факту часто даже в низкотемператруные промышленные холодильники заказывают обычные арктики с обычными лампами, чтобы подешевле было. Вроде работает.
|
Ответ: электронное ПРА
Цитата:
ЭПРА по идее при холодных температурах (но не адских морозах) должно лучше работать, стабильнее так сказать. |
Ответ: электронное ПРА
Цитата:
Электроника несколько более капризна из-за наличия в ней микросхем и конденсаторов. Типа -20 предел ЭПРА для ЛЛ (в офисах редко -20 бывает). |
Ответ: электронное ПРА
Не забываем, что в качественном ЭПРА должна быть реализована стабилизация электрических характеристик, учитывающих температурные изменения в лампе. То есть, в зависимости от окружающей температуры и сопротивления лампы, ЭПРА должно выбирать оптимальный ток и длительность розжига, а затем и рабочий ток. В тупой железке такую интерактивность организовать невозможно.
С другой стороны, электронные компоненты ЭПРА сами имеют ограничение по нижнему температурному порогу - полупроводники и электролиты могут менять свои характеристики на несколько порядков при снижении температуры на несколько десятков градусов. Таким образом, для создания морозостойкого ЭПРА необходимо подбирать соответствующие компоненты и предусматривать температурную компенсацию в широких пределах. На цене такого изделия это неминуемо должно отразиться. Морозостойкие лампы Филипс, например, имеют пик световой отдачи при температуре -5, а при +30, так же как и при -30 уже заметно слабее светят , так что палка о двух концах... |
Ответ: электронное ПРА
Цитата:
Зато работать будет всегда. У ЭПРА кроме большой стоимости - суровые ограничения по температурному режиму. Электроника на -30 и на +100 - очень дорогая получается, а летом днём в пластиковых коробах очень жарко... |
Ответ: электронное ПРА
Цитата:
Светильники зиму успешно перезимовали, без каких-либо нареканий , цитирую заказчика ;) и испытание зимним температурным режимом прошли, и вибрация на кранах.. работают) есть ряд объектов -где в холодильных помещениях (молкомбинаты, складские и пр.) где также светильники с ЛЛ ведут себя пристойно) |
Re: электронный ПРА
Подскажите, пожалуйста, купили дешевые светильники с ЭПРА, которые время от времени не горят. Т.е. несколько дней могут зажигаться, потом несколько дней не гореть. Как стало холоднее в помещении, в котором установлены, стали реже зажигаться. Раздирает любопытство, в чем причина?
|
Re: электронный ПРА
Цитата:
|
Re: электронный ПРА
Цитата:
|
Re: электронный ПРА
1. Нестабильность работы низкокачественных элементов ЭПРА при внутреннем перегреве/внешнем переохлаждении.
2. До кривости упрощённая/удешевлённая схемотехника ЭПРА. 3. Попробуйте измерить параметры сети в моменты, когда светильники зажигаются и когда нет. Может быть много нового для себя узнаете.. |
Re: электронный ПРА
Цитата:
|
Re: электронный ПРА
Я насчет выхода из строя ЭПРА...
У меня при входе в здание перестал работать светильник. Стоит ЭПРА CIMEX CSVT 418 P. Входное напряжение присутствует. Лампы новые. Вопрос: выкидывать ЭПРА или можно его как-то проверить? :confused: |
Re: электронный ПРА
в помойку его.
Возьмите Helvar EL4х18ngn |
Re: электронный ПРА
Цитата:
|
Re: электронный ПРА
не смешно. сравните цены:
Helvar - 533.46 Osram - 606.45 Philips - 889.79 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: электронный ПРА
Цитата:
А Тридоник все же должен быть дешевле, но... если Хелвар по этой позиции доступен и в наличии - вопросов нет. |
Re: электронный ПРА
По моим данным ЭПРА Tridonic в России в продаже и найти сложнее и они одни из самых дорогих.
Цитата:
Цитата:
|
Re: электронный ПРА
Цитата:
Насчет цен - все индивидуально, зависит от объемов, количества посредников и т.д. Не буду спорить :) |
Re: электронный ПРА
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - 472 рубля (мелкий опт). [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - 305 рублей. Хелвара нерегулируемого нет, сравнить проблематично. |
Re: электронный ПРА
возвращаясь к вопросу - любой элемент имеет характеристики сильно зависящие от температуры (например сопротивление резисторов) . и это если не учитывать влагу, коррозию, льдообразование и тд.
В цепочке от схемы на бумаге до фактического серийного изделия - само изделие уже мало похоже становится на идеальную схему. Только практика покажет - удачно изделие вышло или нет. Просто смиритесь. купите что-нибудь другое. |
Re: электронный ПРА
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ЭПРА с повышенной рабочей температурой (в идеале - более 80 градусов)?
Пока лучшее, что нашел, это - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. До 70 градусов. |