 Прав ли проектант? Разъясните такой вопрос: проектом внутреннего освещения в детском садике заложены светильники со следующими IP: раздевалки для детей - IP54 процедурный кабинет - IP54 изолятор - IP54 медицинский кабинет - IP20 туалеты - IP65 игровые комнаты - IP20 цокольный этаж - IP65 это соответствует нормам? или перебор-недобор? чтобы еще понятней: в раздевалках дорогущие OWP/R с IP54 от Световых - целесообразно ли? | 
| 
 Ответ:  Прав ли проектант? Если помещение не влажное, с нормальным микроклиматом, то смысла в IP нет Цокольный этаж - правильно туалеты - непонятно, можно и так и так. Если душевые, то конечно IP65 а в остальных помещениях должно быть как в медкабинете | 
| 
 Ответ:  Прав ли проектант? Из практики знаю, что в лечебных учреждениях,общепите, школах, и особенно в детских садиках санэпидем требует ЗАКРЫТЫЕ светильники. Не IP, а именно закрытые, чтоб в случае разрыва лампы осколки не упали в помещение на детей, в еду или в медикаменты. Для этого вполне достаточно (и без проблем принимается объект) взять типа OPL/R или призматик. Защита по IP не обязательна. Просто в данном случае большая перестраховка ! PS по школам уже как то не жестко принимают светильники, может пройти и открытый типа ARS/R | 
| 
 Ответ:  Прав ли проектант? Думаю, это сделано из следующих соображений : СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 7.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру т.е. степень защиты должна быть не менее IP44 | 
| 
 Ответ:  Прав ли проектант? плюс для "чистых помещений", куда относится и медицинский кабинет - светильник должен быть закрытым с IP54 | 