РЕ в сетях постоянного тока
Добрый день. Нужна ли шинка РЕ в сетях постоянного тока для аварийного освещения?
|
Ответ: РЕ в сетях постоянного тока
Источник этого постоянного тока надо заземлять на соответствующий болт, а на напряжении до 40В заземление вродибы как не требуется ибо никого таким не убьёт будь оно переменно (действующее) или постоянное. Так что если напряжение ниже 40В думаю не надо ничего Вам заземлять.
|
Ответ: РЕ в сетях постоянного тока
Цитата:
2. если светильники аварийного освещения имеют контакт для присоединения защитного проводника, то шинка для присоединения этого проводника нужна. 3. в зависимости от схемы подключения АКБ один из полюсов или средний отвод от АКБ может быть присоединён на "землю". Обычно используется схема с полностью изолированной от земли системой постоянного тока. В таком случае защитную шинку следует присоединить к системе заземления здания (к ГЗШ), но изолировать от проводников постоянного тока. |
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +4. |