 нормы освещенности для стекольного производства Необходимо сделать расчет освещенности для рабочих мест на стекольном заводе. Где можно взять нормы? | 
| 
 Ответ:  нормы освещенности для стекольного производства Если нет отраслевых норм (есть или нет для стекольной промышленности - мне не известно), то освещённость выбирается по разряду зрительной работы  см. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение Таблица 1 - Требования к освещению помещений промышленных предприятий | 
| 
 Ответ:  нормы освещенности для стекольного производства Да, я так и предполагала, только неплохо в таком случае определиться с разрядом зрительной работы. Спасибо, что откликнулись. | 