Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Господа светотехники вопрос такой: на LED driver HLF-150H-24 150W 24V [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] повешены светодиодные панели 15W 700mA (оптоган) в количестве 10 шт. После двух дней непрерывной работы 10 драйверов из 40-ка сгорело. Версий много, ни одна не выглядит окончательной, а вы что думаете???
|
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
номинальный ток 6.3А, у вас 7А. Какие же версии у Вас? которых еще и много. |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Поставщик драйверов и производитель панелей говорят - должно работать. Может ли сгореть от плохих характеристик входного напряжения (объект строящийся) или некачественных драйверов (хотя MW в совсем плохом качестве замечен не был). Схему подключения поставщик и производитель одобрили. Драйвера не греются. Платы не выгорают.
п.с. спасибо за ответ |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
|
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
Вообще меан велл делает хорошие блоки питания, и проблем с ними не было. Говорят что на рынке есть подделки этих блоков, может вам как раз такие и попались, а может сеть у вас некачественная. А что за оптогановский модуль вы используете? |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Вообще-то положено брать такой блок питания, чтобы максимальная мощность нагрузки составляла 80% от его мощности.
|
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
Почитайте что такое стабилизатор тока для начала. |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
|
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Ну хорошо, давайте рассмотрим простую задачу, может я и вправду чего то в этой жизни не понимаю, возьмем параллельно-последовательно включенные 1 ваттные светодиоды, потому что модули оптогановские это как раз оно и есть только в одном корпусе. Возьмем 7 (7*3,3 В=23,1 В, выходной диапазон 22-27 В, все в норме) штук последовательно и 18 цепочек параллельно, и подключим их к HLG-150-24, соответственно через каждую цепочку потечет ток 350 мА (6,3/18=0,35) и все замечательно, а если я подключу 21 цепочку что бы получить ток 300 мА то у меня что блок питания сгорит?
Т.е. им надо было не 10 модулей последовательно подключить а 8 например и все бы у них было хорошо? |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
|
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
Этого в данном девайсе нет, значит никакого ограничителя там нет. |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
А как же графа:
OVER CURRENT Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed. У них бы просто блок питания отключился если бы было превышение тока. A : IP65 rated. Output voltage and constant current level can be adjusted through internal potentiometer. B : IP67 rated. Constant current level adjustable through output cable with 1~10Vdc or 10V PWM signal or resistance. Все таки это источники тока, только с разным IP и способом управления. |
Ответ: Помогите плз разобраться с ЛЕД драйверами
Цитата:
|
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +4. |