ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
 
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников (стабилизаторов или отдельных
трансформаторов
), обеспечивающих возможность поддержания напряжения в необходимых пределах."
Возник вопрос с заказчиком, обязательно ли нужно ставить стабилизатор? "Стабилизаторов или отдельных трансформаторов"-это обязательно либо то, либо другое, или без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах? Речь идет о сети освещения.

Alex_x 19.11.2012 11:32

Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
 
Цитата:

Сообщение от dorogoj25 (Сообщение 40882)
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников (стабилизаторов или отдельных
трансформаторов
), обеспечивающих возможность поддержания напряжения в необходимых пределах."

Какая сеть в какие помещения? можно бесконечно долго обсуждать этот пункт, пока не будут озвучены исходные требования технических условий...

Alexiy 19.11.2012 11:49

Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
 
Цитата:

Сообщение от dorogoj25 (Сообщение 40882)
без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах

Да. Причём, во время пусков технологического оборудования не должно быть просадки напряжения свыше 5%. Это было актуально для ЭмПРА. Для ЭПРА уже можно смело говорить о 10%, ибо гарантированно запускаются и выдают номинальный световой поток при 200-250 В.

Alex_x 19.11.2012 12:48

Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?
 
Цитата:

Сообщение от dorogoj25 (Сообщение 40882)
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников...
без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах? Речь идет о сети освещения.

Этот пункт состоит из двух предложений.
И рассматривать первое, в отрыве от второго, не корректно.
А стабилизаторы или трансформаторы, можно рассматривать не только как обязательное промежуточное звено, но и как источник первичных сетей освещения, где :
"Напряжение на лампах должно быть не выше номинального значения. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети напряжением 12 - 50 В - не более 10%."