Verigini 16.01.2013 14:40

Освещение стадиона
 
Приветствую коллеги!
Проектируется освещение футбольного поля по 4-му классу ФИФА. Заказчик хочет сделать 5 режимов включения прожекторов в соответствии с 4-1 классом осветительных систем по требованиям ФИФА + аварийный режим. Для сохранения требуемых параметров (горизонтальная и вертикальная освещенность, равномерность и т.п.) для всех четырех режимов придется добавлять оборудование (при снижении освещенности и выключении части прожекторов на поле появляются пятна).. Как думаете, насколько адекватно желание Заказчика по поводу режимов?? Или попробовать переубедить его? П.С. надеюсь понятно спросил )) спасибо

camii dobrii 16.01.2013 15:09

Re: Освещение стадиона
 
Требование адекватно.

Litesvet.ru 16.01.2013 15:47

Re: Освещение стадиона
 
Можно попробовать ФИФА переубедить и изменить требования для удешевления конструкции, но думаю это будет дороже, чем дополнительное оборудование :D

Verigini 18.01.2013 15:29

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Litesvet.ru (Сообщение 44149)
Можно попробовать ФИФА переубедить и изменить требования для удешевления конструкции, но думаю это будет дороже, чем дополнительное оборудование :D

в требованиях ФИФА сказано, что осветительная установка должна обеспечивать соответствие световым параметрам для одного определенного класса и нигда не сказано про режимы включения..
пс спасибо за ответы

Pavel.B 18.01.2013 18:40

Re: Освещение стадиона
 
Наличие 5 режимов - вполне адекватный запрос. Верхние режимы обычно получаются добавлением дополнительных прожекторов к прожекторам работающим в нижних режимах.

Режимы включения необходимы, например, для тренировки, когда не нужна освещённость для режима с ТВ трансляцией.

А в чём Вы хотите переубедить заказчика?

Pashtik 21.01.2013 10:14

Re: Освещение стадиона
 
Режимы которые обычно считают.

1. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате HDTV.
2. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате CTV.
3. Аварийный режим для TV.
4. Рабочий режим без телевизионной съемки.
5. Режим тренировки.
6. Дежурный режим.
7. Эвакуационный режим.

Предусмотреть освещение трибун – средний уровень горизонтальной освещенности Еср ≥ 100 лк.
Вертикальная освещенность на первых рядах трибун должна составлять не менее 30% от средней вертикальной освещенности спортивной арены; на задних рядах – не менее 10%.

ally 22.01.2013 20:51

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Verigini (Сообщение 44141)
Приветствую коллеги!
Проектируется освещение футбольного поля по 4-му классу ФИФА. Заказчик хочет сделать 5 режимов включения прожекторов в соответствии с 4-1 классом осветительных систем по требованиям ФИФА + аварийный режим. Для сохранения требуемых параметров (горизонтальная и вертикальная освещенность, равномерность и т.п.) для всех четырех режимов придется добавлять оборудование (при снижении освещенности и выключении части прожекторов на поле появляются пятна).. Как думаете, насколько адекватно желание Заказчика по поводу режимов?? Или попробовать переубедить его? П.С. надеюсь понятно спросил )) спасибо

Требования абсолютно адекватны и логичны. И вообще не вижу проблем это сделать. Думаю что проблема в руках вашего светотехника.

ally 22.01.2013 20:53

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Verigini (Сообщение 44236)
в требованиях ФИФА сказано, что осветительная установка должна обеспечивать соответствие световым параметрам для одного определенного класса и нигда не сказано про режимы включения..
пс спасибо за ответы

Вы только это Заказчику не говорите!

GSU 31.01.2013 16:16

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 44249)
Режимы которые обычно считают.

1. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате HDTV.
2. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате CTV.
3. Аварийный режим для TV.
4. Рабочий режим без телевизионной съемки.
5. Режим тренировки.
6. Дежурный режим.
7. Эвакуационный режим.

Предусмотреть освещение трибун – средний уровень горизонтальной освещенности Еср ≥ 100 лк.
Вертикальная освещенность на первых рядах трибун должна составлять не менее 30% от средней вертикальной освещенности спортивной арены; на задних рядах – не менее 10%.

Добрый день, вопрос:
3. Аварийный режим для TV. - что имеется ввиду?

camii dobrii 31.01.2013 17:50

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от GSU (Сообщение 44507)
Добрый день, вопрос:
3. Аварийный режим для TV. - что имеется ввиду?

50% полного TV режима.
В случае скачка эл. тухнут все прожекторы (они же МГЛ).
Половина прожекторов должны быть оснащена БМП (блок мгновенного перезажигания) для создания допустимого уровня продолжения телетрансляции.

Pashtik 31.01.2013 17:58

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44520)
50% полного TV режима.
В случае скачка эл. тухнут все прожекторы (они же МГЛ).
Половина прожекторов должны быть оснащена БМП (блок мгновенного перезажигания) для создания допустимого уровня продолжения телетрансляции.

Все правильно, 1200 на камеру основную должно быть в аварийном режиме. с 0,6 равномерностью.

GSU 31.01.2013 23:25

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44520)
50% полного TV режима.
В случае скачка эл. тухнут все прожекторы (они же МГЛ).
Половина прожекторов должны быть оснащена БМП (блок мгновенного перезажигания) для создания допустимого уровня продолжения телетрансляции.

а если напряжение пропадает на 1-5 минут? от чего они будут питаться?
какое максимальное время допустимо для переключения МГЛ, например на ИБП, 0,15 сек хватит?

camii dobrii 01.02.2013 10:29

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от GSU (Сообщение 44528)
а если напряжение пропадает на 1-5 минут? от чего они будут питаться?
какое максимальное время допустимо для переключения МГЛ, например на ИБП, 0,15 сек хватит?

Если пропадёт на 1-5 минут - кого то вы..накажут.

БМП - защита от скачков напряжения. Если напряжение пропадёт совсем - это уже аварийный режим - где поддерживается минимальный уровень освещенности.

Просто аварийные сети на 300 кВт - такого я ещё не видел.

Да и не уверен я что МГЛ от ИБП работать будет.

Alexiy 01.02.2013 10:45

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44535)
Просто аварийные сети на 300 кВт - такого я ещё не видел.
Да и не уверен я что МГЛ от ИБП работать будет.

ДГУ 300 кВт - обычное дело. Просто держать его в горячем резерве на время проведения ответственных матчей. По-любому дешевле, чем ИБП на такую мощность.

camii dobrii 01.02.2013 11:18

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 44537)
ДГУ 300 кВт - обычное дело. Просто держать его в горячем резерве на время проведения ответственных матчей. По-любому дешевле, чем ИБП на такую мощность.

Дизель не пойдёт точно =))

Там +- 10% от рабочего напряжения - и лампы тухнут.

Pashtik 01.02.2013 12:42

Re: Освещение стадиона
 
Ребята, учите мат. часть. В рекомендациях Fifa от 2011 года все написано.

Там есть и ИБП и дизель Генераторы и еще много всего интересного.

camii dobrii 01.02.2013 12:46

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Pashtik (Сообщение 44541)
Ребята, учите мат. часть. В рекомендациях Fifa от 2011 года все написано.

Там есть и ИБП и дизель Генераторы и еще много всего интересного.

Не хочу... Я в 2008 остановился =). Там много букаф и все на английском.

Alexiy 01.02.2013 12:52

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44538)
Дизель не пойдёт точно =))

Там +- 10% от рабочего напряжения - и лампы тухнут.

для этого стабилизаторы напряжения существуют, причём, зачастую, уже встроенные в ДГУ

Pashtik 01.02.2013 17:24

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44542)
Не хочу... Я в 2008 остановился =). Там много букаф и все на английском.

Я те по секрету скажу что есть на Русском языке. ;)

GSU 02.02.2013 13:56

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Самый добрый (Сообщение 44535)
Если пропадёт на 1-5 минут - кого то вы..накажут.

БМП - защита от скачков напряжения. Если напряжение пропадёт совсем - это уже аварийный режим - где поддерживается минимальный уровень освещенности.

Просто аварийные сети на 300 кВт - такого я ещё не видел.

Да и не уверен я что МГЛ от ИБП работать будет.

у нас есть решение по этому вопросу:

центральная аккумуляторная установка
мощность - 80 кВт (4 х 80 = 320 КВт)
время переключения - 0,01 сек, здесь вопрос МГЛ будут работать(БМП время перезажигания по моему 6 сек)
время работы - 1 или 3 часа, в принципе можно и до 4часов....
если заинтересует обращайтесь...

Alexiy 02.02.2013 14:14

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от GSU (Сообщение 44554)
здесь вопрос МГЛ будут работать

МГЛ на постоянном токе работать не будут.
Нужен ещё инвертор на 400 кВт...

GSU 02.02.2013 16:18

Re: Освещение стадиона
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 44555)
МГЛ на постоянном токе работать не будут.
Нужен ещё инвертор на 400 кВт...

данная установка выдает переменный ток в аварийном режиме