Освещение стадиона
Приветствую коллеги!
Проектируется освещение футбольного поля по 4-му классу ФИФА. Заказчик хочет сделать 5 режимов включения прожекторов в соответствии с 4-1 классом осветительных систем по требованиям ФИФА + аварийный режим. Для сохранения требуемых параметров (горизонтальная и вертикальная освещенность, равномерность и т.п.) для всех четырех режимов придется добавлять оборудование (при снижении освещенности и выключении части прожекторов на поле появляются пятна).. Как думаете, насколько адекватно желание Заказчика по поводу режимов?? Или попробовать переубедить его? П.С. надеюсь понятно спросил )) спасибо |
Re: Освещение стадиона
Требование адекватно.
|
Re: Освещение стадиона
Можно попробовать ФИФА переубедить и изменить требования для удешевления конструкции, но думаю это будет дороже, чем дополнительное оборудование :D
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
пс спасибо за ответы |
Re: Освещение стадиона
Наличие 5 режимов - вполне адекватный запрос. Верхние режимы обычно получаются добавлением дополнительных прожекторов к прожекторам работающим в нижних режимах.
Режимы включения необходимы, например, для тренировки, когда не нужна освещённость для режима с ТВ трансляцией. А в чём Вы хотите переубедить заказчика? |
Re: Освещение стадиона
Режимы которые обычно считают.
1. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате HDTV. 2. Рабочий режим с телевизионной съемкой в формате CTV. 3. Аварийный режим для TV. 4. Рабочий режим без телевизионной съемки. 5. Режим тренировки. 6. Дежурный режим. 7. Эвакуационный режим. Предусмотреть освещение трибун – средний уровень горизонтальной освещенности Еср ≥ 100 лк. Вертикальная освещенность на первых рядах трибун должна составлять не менее 30% от средней вертикальной освещенности спортивной арены; на задних рядах – не менее 10%. |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
3. Аварийный режим для TV. - что имеется ввиду? |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
В случае скачка эл. тухнут все прожекторы (они же МГЛ). Половина прожекторов должны быть оснащена БМП (блок мгновенного перезажигания) для создания допустимого уровня продолжения телетрансляции. |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
какое максимальное время допустимо для переключения МГЛ, например на ИБП, 0,15 сек хватит? |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
БМП - защита от скачков напряжения. Если напряжение пропадёт совсем - это уже аварийный режим - где поддерживается минимальный уровень освещенности. Просто аварийные сети на 300 кВт - такого я ещё не видел. Да и не уверен я что МГЛ от ИБП работать будет. |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
Там +- 10% от рабочего напряжения - и лампы тухнут. |
Re: Освещение стадиона
Ребята, учите мат. часть. В рекомендациях Fifa от 2011 года все написано.
Там есть и ИБП и дизель Генераторы и еще много всего интересного. |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Re: Освещение стадиона
Цитата:
центральная аккумуляторная установка мощность - 80 кВт (4 х 80 = 320 КВт) время переключения - 0,01 сек, здесь вопрос МГЛ будут работать(БМП время перезажигания по моему 6 сек) время работы - 1 или 3 часа, в принципе можно и до 4часов.... если заинтересует обращайтесь... |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
Нужен ещё инвертор на 400 кВт... |
Re: Освещение стадиона
Цитата:
|
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +4. |