Чем осветить цех 12х180
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, чем можно осветить цех 12х180 и если можно производителей назвать. а то не могу найти подобных тем |
Re: Чем осветить цех 12х180
Чтобы посоветовать что-то конкретное дайте больше информации о помещении.
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цех металло-обработки. станки стоят справа, слева вдоль стены проход в проходе надо 50 Лк, на станках по СНИП
|
Re: Чем осветить цех 12х180
ширина прохода 2,5-3 метра, остальное раб. зона
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Высота подвеса светильников какая?
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Используйте ГСП 51
Или Вам попонтоваться? |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
Рассмотрены 10 предложений разных производителей по освещению производственного цеха. Им был задан разряд зрительной работы в помещении II г. Размер цеха 96х24х8м, высота подвеса - 8 м. |
Re: Чем осветить цех 12х180
высота 6м
интересны какие могут быть варианты. а можно какие нибудь энерго сберегающие или диодные( их вроде здесь кто то одобряет, кто то нет), и вообще при их использовании можно сэкономить? |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
И вообще, смотря что понимать под энергосбережением... Лампа накаливания на 100Вт более энергоэффективная по отношению к лампе накаливания 40Вт ))) |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
Если освещается впервые - экономия только за счет затрат на обслуживание и замену ламп... Освещать лучше либо металлогалогеном, либо светодиодами, металлогалоген - дешевле, но больше затраты на эксплуатацию установки... Всю экономику нужно считать... с ходу сказать сложно... |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Люминесцентные лампы T5 с хорошим отражателем. Опять-таки, многое зависит от высоты потолка. Если интересно, пишите в личку, я подробнее расскажу.
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Белый свет сидит в аварийке... Так что не надо смотреть их светильники для общего освещения... Ибо "так себе".
Что касается "что выбрать" - Вам уже много раз написали, что на сегодняшний день оптимальное решение - МГЛ. Чуть менее оптимальное ЛЛ, и только потом светодиоды. Да, дополнительные затраты на светодиоды могут окупиться, к сожалению на сегодняшний день на рынке куча низкокачественных светодиодных светильников, зато дешевых, которые просто не успеют окупиться - подохнут!!! Или берите дорогую светодиодку (всё равно не 100% гарантия, ибо электроника имеет свойство наебываться в наших сетях). |
Re: Чем осветить цех 12х180
[QUOTE=Самый добрый;46753]Белый свет сидит в аварийке... Так что не надо смотреть их светильники для общего освещения [QUOTE]
Очень часто в качестве аварийных светильников используют часть рабочих. Поэтому БС вынуждены были начать выпуск светильников и общего освещения - именно для больших площадей (склады, производство, ТЦ). Не думаю, что уже можно говорить негативно об этих светильниках, учитывая, что они появились с этого года, и протестировать их никто не мог. |
Re: Чем осветить цех 12х180
Ребят, переориентировать свое производство на выпуск совсем других светильников - вы не могли. (ну это просто невозможно)
Значит у кого то закупаете ("у того чье имя называть нельзя" (с)) и перепродаете со своими батарейками или "мозгами". (в лучшем случае) Пока нет инсталляций - значит косяки оборудования производства "того чье имя называться нельзя" не выявлены и не устранены. (а они полюбому есть!!! у них не бывает по другому!!!) Поэтому я не рекомендую человеку - становится вашим подопытным кроликом. |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
Разумеется, выбирать ТС-у. |
Re: Чем осветить цех 12х180
При всём моём уважении, оптовая цена 23-28 тыс. руб. за светильник 2х36 Вт - это уж слишком!
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
Мы говорим о светильниках спец. назначения. А так есть светильники с разной ценой, даже по 40 и по 65 тысяч. Вопрос не в голой цене, а в том, что покупатель получает за свои деньги. Если это надежность, гарантия, корпус химически стойкий, жаропрочный или из нержавейки, или с хорошей светоотдачей, то неужели можно ожидать от такого светильника цены китайской не сертифицированной поделки из хрупкого пластика и с дряблой схемотехникой? Не люблю параллели, но есть жигули, есть мерседесы есть лифаны и гретволы, есть тойоты и ниссаны. Разное качество, история, наценки, комфорт и надежность. Есть машины для города, трассы, бездорожья, охоты, гонок и тп. И цены у всех разные. Нельзя тупо по цене, без оценки назначения и функционала, сравнивать полноценный подготовленный джип с шнорхелем и лебедкой с пузотёркой переднеприводной. По покупателям: кто-то понтоваться любит, кто-то на седане в грязи лезет, кто-то на джипе по городу, кто-то с рудом на Ладу Гранту наскребает, а кто-то не парится и на 15-летних японских прулях кайфует... Каждому свое. |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
И у Норки... Как говорится - а вы что хотели? Качество на уровне, получите и цену сопоставимую. А я бы не стал экономить на светильниках в рамках помещений для которых они предназначены. |
Re: Чем осветить цех 12х180
Хочется оживить тему.
Прочитал ветку "LED и стандартные МГЛ, ДНАТ, ЛН". Каково положение дел на данный момент, применительно к цеху с высотой 6-7 метров. Хочется использовать МГЛ 150 вт. Да еще бы с цоколем Rx7 (простите если ошибся). А как решается проблема с перезапуском ламп? лучше даже на обед не выключать? не зажгутся потом? |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Вообще, лучше для освещения цеха использовать светильники с лампами T5 и хорошими отражателями, у них общая светоотдача на уровне металлогалогенных светильников, но нет проблем с перезапуском.
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Не могу найти информацию о светильниках с цоколем Rx7, для высоких потолков. Попадают только прожекторы или слабые (70 Вт). Такие не существуют? По теории и по моему практическому опыту лампы с таким цоколем переживают одноразовое выключение/включение. Этим они мне и симпатичны.
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
если нужен быстрый старт после выключения то только локи горячего перезапуска. На склады с высотой 8м ставили FL-2033-1. Результат заказчика устраивает и по сей день! |
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
|
Re: Чем осветить цех 12х180
Цитата:
И проблем с перезапуском нет, и ценник адекват, и служат долго, и высота подходящая. МГЛ 150 и 70 - использовать нет смысла, сейчас уже можно найти светодиодную продукцию которая окупится за 1-2 года. МГЛ 250+ - пока светодиодки достойной мало, в основном УКГ. |
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4. |