Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Всем доброго времени суток! Знатоки, помогите решить задачку. Нужно подсветить светодиодными подводными светильниками пристань длинной 70м. Светильники 12v по 18вт (15 шт). От блока питания до первого светильника 4-5м. светильники распологаются друг от друга на расстоянии примерно 4,5м Хватит ли мне кабеля 4 кв/мм для стабильного и равномерного освещения? Мало работал с слаботочкой вот по этому и интересуюсь.
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
это не слаботочка, а наоборот, низковольтная сильноточка:)
эквивалентная схема - 35 м 0,27 кВт медным проводником 4 мм2 напряжением 12 В даст на дальнем светильнике падение напряжения 66% 25 мм2 при тех же условиях даст 10,5% падения напряжения Световой поток, вероятнее всего, снизится в квадрате... |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Провода и кабели выбирают так:
1. Рассчитывают рабочий ток, который течет в линии, и выбирают сечения проводников по допустимому длительному току; 2. Выбранный провод кабель проверяют по механической прочности (как и где он будет проложен, в каких условиях и т.д.); 3. Затем выбранный провод (кабель) проверяют по допустимой потери напряжения. В конце линии в любом случае будет падение напряжения - оно не должно превышать определенных значений. |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Решается элементарно - возьмите несколько блоков питания. Запитайте по 3-5 светильников и не будет проблем, не надо будет кабель размером с кулак закладывать :)
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Цитата:
Формула 10.9 и все, что ниже. Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Вложений: 1
Я на основании аналогичной формулы из Справочной книги Кнорринга 1992 года составил такую наглядную табличку:
1. вводите в голубое поле мощность в кВт 2. вводите в голубое поле длину Наблюдаете за результатами для различных напряжений, сечений и материалов (медь/алюминий) |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Но 6,38% - для 12 В это уже вполне приемлемо, хотя разница в яркости на глаз и будет заметна (не сильно, но заметна) 6 мм2 - это уже 4,25% 10 мм2 - это уже 2,55% |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
а как насчет того, что светодиодные светильники (обычно) потребляют одну и туже мощность (напряжение падает - ток возрастает)? Потери уже другие будут...
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
В таком случае брать светильники 24В 7Вт и кабель 6 мм2. Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Насчёт петли - тут просто - в однофазной сети ток течёт (условно) до нагрузки по линейному (фазному) проводнику, обратно - по нулевому. В итоге проходит двойное расстояние от источника до нагрузки. Если сечение нуля в кабеле/проводе равно линейному проводнику, то и сопротивление тупо рассчитываем с учётом удвоенного растояния. Если сечение нуля меньше линейного проводника, то считать следует для каждого сечения отдельно, а после складывать. Если у нас 3 фазы, то можно условно считать, что ток течёт только по 3 фазным проводникам, а по нулю не течёт. В итоге, расчётный коэффициент потерь напряжения для 3-фазной сети вполне логично в 6 раз ниже, чем для аналогичной 1-фазной. Цитата:
Если светильники без стабилизации по току, то при просадке напряжения снизится и мощность светильников и потребляемый ток, а сильнее всего это скажется на световом потоке. |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Вот ещё вопрос возник, если поставить rgb светильники. Допустим 35м линия на ней 7 светильников. Можно ли будет уменьшить сечение кабеля если после блока питания поставить усилитель на 20А (может чушь написал:D,) Если не трудно объясните доступно, что этот усилитель вообще делает:confused:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Спасибо за разъяснения :)
Получается формула [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] как раз для того случая, когда сечения фазного и нулевого проводников равны, т.е. учитывает двойное расстояние? |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Можно выбрать кабель так, что все будет хорошо работать, но стоимость кабеля будет очень высокой и он не будет "оптимально нагружен", а можно выбрать так, что у последнего светильника (или у последних) будет срабатывать защита (если такова есть) от нехватки уровня напряжения.. |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
А если считать через удельное сопротивление проводника, то необходимо брать двойную длину. |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Что за усилитель то?
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Усилитель этот запитывается от индивидуального блока питания |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Разбейте светильники на группы по 3-5 шт. и к каждой группе тяните отдельный кабель, а источник питания лучше установить в геометрическом центре для минимизации длины кабеля до самого удалённого светильника,
По возможности, на каждую группу отдельный источник питания - это грамотное решение - в случае замыкания (вода как-никак...) вырубятся не все светильники, а только одна группа и локализовать неисправность будет несравненно легче. Вот и все возможные рекомендации. |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
У вас до БП светильника 220 пойдет?
|
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Цена светильников и цена монтажа всё равно всё перекроет. |
Re: Помогите с выбором сечения кабеля для светодиодной линии
Цитата:
Цитата:
|
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru