Подскажите.
Есть объект, пожарники наехали, говорят а почему у вас в сети эвакуационного освещения используются не огнестойкие коробки. Ссылаются на ФЗ-123 Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место. Получается что и светильники должны быть огнестойкими и щиты. У кого какие мысли? Кто как делает |
Re: Огнестойкие коробки
Это бред какой-то. Система освещения ( хоть эвакуационная, хоть какая) не входит в "электрооборудование систем противопожарной защиты"
|
Re: Огнестойкие коробки
это не только щиты и светильники но и провода, походу они просто хотят денежку или с кем то серьёзно поругались, а так обычно аварийное освещение (которое я делал) имеет встроенные АКБ и работает (включается) это освещение только тогда когда пропадает напряжение в сети (указатели выхода начинают интересно так моргать)
а если только про коробки, то металлические есть, да и трубы тоже есть, но тут цена работы уже очень сильно вверх взлетит |
Re: Огнестойкие коробки
Цитата:
|
Re: Огнестойкие коробки
про силовой кабель не знаю, (хотя видел но ни разу им не работал) а вот пожарники свой кабель всегда огнестойкий тянули (на датчики, пожаротушение и т.д.)
|
Re: Огнестойкие коробки
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] от компании дкс в Минске
|