Проблемы с МГЛ
Вложений: 1
Доброго времени суток.
Пожалуйста помогите с проблемой. У нас на территории торгового зала установлено 100 светильников (пра на фото) в данный момент из них не работает около 50. Некоторые разжигаются и гаснут итд, в общем живут своей собственной жизнью. Детально разобраться с проблемой мешает труднодоступность данных светильников (высота более 10м и большие площади помещения). Суть в том что год назад была предпринята попытка замены ламп в результате которой выяснилось: 1. в светильниках установлены лампы PhillipsMCCDM-T 70W/942 2. на том момент была предпринята попытка установить две лампы Phillips MHN-TD 70W/842, которые при установке даже в рабочие светильники издавали кратковременную вспышку и гасли. 3. расстояние от светильника до пра около 1,5 - 2 м. Монтаж освещения производился в 2010 году. Напряжение на ЩО 236-238В. Расстояние самого удаленного светильника до щита 60 м. Подскажите, в чем наиболее вероятная причина неисправности неработающих светильников. И возможные пути решения этой проблемы. |
Re: Проблемы с МГЛ
Они сразу после монтажа так себя ведут?
Или прошло какое-то время? |
Re: Проблемы с МГЛ
говорят что около года все было хорошо) далее начались проблемы. освещение работает 13ч ежедневно
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
Правда они были на 150 Вт и лампы были Osram HQI-TS. Из 60 штук примерно 7 штук на могли зажечь лампу, потом вроде заработали . Год назад у них стали умирать ИЗУ-заменено процентов 40. Если прошло 3 года, то еще подходит к концу срок службы ламп. Т.е исправные ЭмПРА пытаются зажечь лампу, она загорается, а потом гаснет. |
Re: Проблемы с МГЛ
Получилась весьма распространенная ситуация. По каким-то причинам (скорее всего, из-за бросков напряжения питания) часть ламп стала выходить из строя раньше положенного срока. Судя по всему, автоматическая защита, отключающая неисправную лампу, в этом ПРА отсутствует. При попытках запустить лампу дроссель работает при повышенной нагрузке, а, так как проблемы есть уже два года, во многих дросселях из-за этого произошло межвитковое замыкание. Поэтому лампа, которую туда устанавливается, уже не может нормально работать. Увы, придется менять дроссели в неисправных светильников, а впредь не экономить и покупать ПРА с автоматикой, отключающей неисправную лампу.
|
Re: Проблемы с МГЛ
Вопрос к Alexvas
Не подскажете как бороться с пульсациями МГЛ. Заказчик попросил поставить оборудование подешевле-пришлось ставить ЭмПРА китайский noname. Год работали без проблем, а далее стали мерцать. Что можно сделать для устранения пульсаций? |
Re: Проблемы с МГЛ
Большое спасибо за развернутый ответ. Не подскажите качественные ЭПРА для установки?
|
Re: Проблемы с МГЛ
Ищите Tridonic, Helvar, Vossloh-Schwabe.
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
|
Re: Проблемы с МГЛ
Цитата:
Сняли пару ЭмПРА, привезли к себе, подключили с другими лампами (причем Б/у) - нет мерцания. Гоняли два дня, иногда выключали - мерцание не появилось. Поставили обратно с нашими лампами, дальше посмотрим. Похоже дешевые ЭмПРА вообще живут своей жизнью и не поддаются никакой логике. ЗЫ Дроссели E.C Tech очень живучие, у клиентов стоят с 2008 года, потемнели, потрескались, но работают. Чтобы их спалить нужно очень постараться. |