Rikart 14.07.2014 14:01

теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Заказчику по тз необходим светильник, не менее 6000 лм с опалом, в корпусе 595х595, добавить пару линеек и блок помощнее не проблема, по идее, но хотелось бы уточнить у спецов - с теплоотводом проблем не будет, 3 года необходимой гарантии проживет?
и какие-то еще проблемы могут возникнуть в связи с подобным "решением"?

также было бы отлично если посоветовали качественные блоки под эту мощность, или где можно на эту тему почитать что-то полезное.

з.ы. помогите чайнику, заранее спасибо =)

Gades 14.07.2014 14:44

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Цитата:

Сообщение от Rikart (Сообщение 55620)
Заказчику по тз необходим светильник, не менее 6000 лм с опалом, в корпусе 595х595, добавить пару линеек и блок помощнее не проблема, по идее, но хотелось бы уточнить у спецов - с теплоотводом проблем не будет, 3 года необходимой гарантии проживет?
и какие-то еще проблемы могут возникнуть в связи с подобным "решением"?

также было бы отлично если посоветовали качественные блоки под эту мощность, или где можно на эту тему почитать что-то полезное.

з.ы. помогите чайнику, заранее спасибо =)

6000 лм - это уже после опала? Если да- то какой коэффициент поглощения у него? Тут может оказаться светильник ватт на 80 - это для стандартного корпуса может оказаться многовато... 60 Вт корпус ещё тянет, проверено.

Rikart 14.07.2014 14:48

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
"Если да- то какой коэффициент поглощения у него?" LED 4х2000, 6006lm, стекло "опал"
такая инфа. я так понимаю 4 модуля по 2000 лм, и световой поток указан уже светильника. светопропускаемость в районе 75%.

Rikart 14.07.2014 14:51

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
"это для стандартного корпуса может оказаться многовато.." - тогда встает вопрос, как модифицировать корпус, чтобы было не многовато?

Gades 14.07.2014 15:16

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Цитата:

Сообщение от Rikart (Сообщение 55624)
"это для стандартного корпуса может оказаться многовато.." - тогда встает вопрос, как модифицировать корпус, чтобы было не многовато?

1. Ни в коем случае при установке в потолок не накрывать светильник утеплителем! А такое иногда бывает...
2. Попробовать собрать образец и померить - самое правильное. Вполне возможно, что корпус вытянет.

Если грубо прикидывать, что на 1 Вт надо 30кв. см. теплоотводящей поверхности - то габариты стандартного корпуса должны позволить отвести почти 150Вт. Однако, при этом, корпус лучше бы из алюминия делать... Что потянет стальной - вопрос технологии и качества сборки, но явно в разы меньше. Если стальной корпус не тянет - надо за каждой линейкой свой радиатор ставить. Опять же, примерно, из расчёта 30 кв.см./Вт.

Litesvet.ru 14.07.2014 17:57

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
86 Вт на эффективных диодах не в максимальном режиме тянет вполне реально

на старых диодах делали 160Вт на двойном корпусе, правда источники выносились отдельно, работают третий год... на сколько поток упал не знаю...

Aleksandr_A 14.07.2014 21:45

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Конечно потянет стандартный корпус. Уменьшайте рабочий ток светодиода и увеличивайте кол-во светодиодов. И 200Вт потянет :)

Aleksandr_A 14.07.2014 21:49

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 55625)
на 1 Вт надо 30кв. см. теплоотводящей поверхности - то ....

Если с умом подходить, то поверхность вообще не нужна

Gades 15.07.2014 11:18

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Цитата:

Сообщение от Aleksandr_A (Сообщение 55632)
Если с умом подходить, то поверхность вообще не нужна

Какая-то нужна. Можно отталкиваться от охватывающей. Если поместить самые эффективные диоды, работающие в самом щадящем режиме в термос - ничего хорошего не получится... :rolleyes:

Alexvas 16.07.2014 23:58

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 
Понимаете, так просто ответить на этот вопрос, исходя из приведенных данных, невозможно. Нужно знать, что за линейки, что за материал корпуса и т.п. данные. Но вообще, 6000 лм для светодиодного армстронга - это многовато. Я бы решил проблему излишнего тепла вынесением блока питания за пределы корпуса светильника. Но, опять-таки, нужны дополнительные данные и на их основе делаются расчеты.

dmibagaev 22.05.2015 13:56

Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
 