Мигают... причина не понятна.
Здравствуйте!
Нужен ваш совет/консультация! Установили светодиодные светильники ЖКХ, но через некоторое время они начали мигать, похоже что с частотой питающей сети ?50Гц? Все подключены на разных фазах, отдельно от розеток. Выключателей с подсветкой и иных "раздражающих" факторов нет. Источники тока по напряжению и току идеально подходят к светодиодным линейкам установленным в светильнике (две линейки, на каждую линейку свой источник питания), запас по мощности 4Ватта с блока (сам блок 10Вт). Забрали с объекта один мигающий. Погоняли на пониженных и повышенных напряжениях (150В, 220В, 245В) работает идеально, не мигает. Может быть что в блоках питания высохли электролиты, а потом чудесным образом в изъятом образце все само исправилось? |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
- статические преобразователи тока и частоты технологического оборудования (выпрямители, системы бесперебойного питания, тиристорные преобразователи частоты и пр.); - автоматизированные системы управления и обработки информации, компьютерные сети; - электродвигатели переменного и постоянного тока с регулируемой скоростью вращения в системе жизнеобеспечения объектов (вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, водоотведение); - станции и устройства зарядки аккумуляторов; - газоразрядные осветительные устройства и электронные балласты; - сварочные аппараты; - устройства с насыщающимися электромагнитными элементами и т.д. Наличие высших гармоник в токах нелинейных электроприемников создает технически опасные условия работы сети электроснабжения: - ускоряется износ, происходит вздувание и преждевременное разрушение конденсаторов установок компенсации реактивной мощности; - снижается коэффициент мощности системы электроснабжения здания в целом; - ускоряется старение изоляции проводов и кабелей; - возникают сбои в работе и физический выход из строя электронного оборудования(светодиодные светильники, противокражные рамки и пр.), вызванные колебаниями и импульсами питающего тока; - возрастает вероятность резонансных явлений и коммутационных перенапряжений, приводящих к преждевременному выходу из строя электронного оборудования. Однако повысить коэффициент мощности обычными компенсаторами реактивной мощности в условиях высокого уровня гармоник проблемно. Здесь целесообразно применение фильтро-компенсирующих устройств. Например типа "ФИСПО" производства НПП "ХАЛАН". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Или применять развязывающие трансформаторы со схемой треугольник-треугольник или треугольник-звезда. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
Драйвер стоит токовый или по напряжению? Для токового нагрузка всего в 60% от номинала может привести к нестабильной работе и миганию (потому на них и указывают диапазон допустимых выходных напряжений). Почему в офисе всё работает? В первую очередь надо смотреть на температуру эксплуатации. На холоде всё может работать по-другому и выходные диапазоны могут "уплывать". Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ такое редкость. Но ничего не исключено. Поинтересуйтесь у местных жителей - при наличии такой проблемы они должны менять бытовую технику, как перчатки. |
Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ так
Почему редкость?
Если светильники запитаны от лифтовой щитовой, то вполне возможно. Этажная щитовая разнесена с лифтовой. |
Re: Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ
Цитата:
|
Re: Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ
Цитата:
FAMOR воинствующий дилетант. Посмотрите на его сообщения!!! Электротехники он не знает. Его суждения соответствуют временам Очакова и покоренья Крыма (хотя история повторяется). Какие ЭМИ фильтры? Базар фильтруй!!! Но такая ситуация со строблением нашего светодиодного прожектора LL-271 случилась. Потребитель использовал его в качестве осветителя рабочего пространства станка ЧПУ у которого был тиристорный регулятор скорости вращения электрического двигателя (частотник). На станке прожектор мигал с частотой около 0,5 Гц, когда прожектор включался в нашей лаборатории такого небыло, то же наблюдалось и у клиента когда он выносил прожектор из цеха и включал его в "чистую" сеть мигание пропадало. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Начните с проверки целостности "нуля".
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
Если ноль отгорел то в однофазное сети это разрыв и ничего негорит, если в трехфазной это линейное напряжение т.е. 380 вольт и все сгорит, мигать ничего не будет. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
))) В случае нарушения целостности нуля: 1) Разрыв в цепи между светильников, по 2м. оставшимся фазам возникает перекос, напряжение может выйти на границу рабочего диапазона драйвера. 2) В трехфазных цепях с нормальным драйвером начинает работать схема защиты драйвера "мигание". На опыте с нашими светильниками "мигание" решается поиском проблемы с нулем. Обычно сгореть светильники не успевают ))) |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
Отгорание нуля в ОУ это повседневность ))) Протяженность линий большая, сечение выбрано неправильно, либо соединение выполнено некачественно... Очень частая проблема. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Проблема решена!
В светильниках были установлены два недорогих источника питания на расстоянии 5см друг от друга, питались с одного клеммника. В сети питания здания были значительные помехи , плюс ко всему блоки давали помеху друг на друга. Убрали один источник тока, модули запитали с оставшегося и все заработало нормально! до того как "додумались" все проверили и ноль в щитке и землю, и даже кондер помехоподавляющий подключали - не помогало. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
Нам тоже доводилось сталкиваться с подобной проблемой при использовании типовых покупных блоков питания MeanWell. Сначала грешили на качество изготовления блоков питания. Провели исследования схемотехники источников. На самом деле, проблема заключается в другом: на цепочке из холодных светодиодов довольно значительно вырастает напряжение. Это напряжение выходит за диапазон стабилизации ваших "источников тока". При этом в "икотном (самовосстанавливающемся) режиме" срабатывает защита от превышения выходного напряжения. Как только заносите светильник в тепло, то падение напряжения на цепочке светодиодов возвращается в диапазон рабочей стабилизации и светильник работает нормально. Если Вы убираете один блок питания и в параллель ставите две светодиодные матрицы, то ток через каждую из них уменьшается вдвое, соответственно падает дифференциальное сопротивление светодиодов и уменьшается общее падение напряжения на цепочках матриц. Блок питания работает в номинальном диапазоне рабочих напряжений. Но вот если попробуете засунуть этот светильник в холодильник на -45С, то есть вероятность, что он снова замигает. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
Но мне больше нравится версия с дешевыми электролитами. Опыт подсказывает, что самая простая версия - обычно самая верная. Светильники китайского производства? Если так, то скорее всего китайцы тупо сэкономили. Не переживайте, скоро потеплеет и светильники снова будут светить "хорошо")) Версия про гармоники интересна, но тогда бы, действительно, мигание было бы сразу. По поводу "недогруза" - тоже самое - мигание было бы сразу. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
А если недогруз возник со временем, то почему? Сдохло н-ное количество светодиодов? Тогда бы в домашних условиях это было бы заметно. Не, тут просто "гуанные электролиты" и ничего более. |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
В светильнике стоит COB китайского производства с кустарной распайкой. Произошел обрыв металлической нити соединяющей линейку светодиодов с электродом. Вот тема если интересно: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Добрый день! Нужна консультация. Установил светодиодные светильники 4 шт. по 12В, мощность 1,5 Вт, понижающий электронный трансформатор установил для галогенных ламп. Через 5-7 минут работы начинается мигание. Все дело что трансформатор для галогенок или это не принципиально?
|
Re: Мигают... причина не понятна.
Цитата:
|