Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Горизонтальная плоскость (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=9291)

lag 22.06.2015 11:38

Горизонтальная плоскость
 
Ребята, подскажите пожалуйста.
Ввели в заблуд.
Уровень освещения на горизонтальной плоскости - это средний уровень освещения на рабочей плоскости 0.850 от пола???

Gades 22.06.2015 11:43

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от lag (Сообщение 61734)
Ребята, подскажите пожалуйста.
Ввели в заблуд.
Уровень освещения на горизонтальной плоскости - это средний уровень освещения на рабочей плоскости 0.850 от пола???

При нормировании уровня освещения в горизонтальной плоскости всегда указывается высота этой плоскости: 0, 0.8, 1.5 м и т.д.

0.85 от пола - частный случай.

lag 22.06.2015 11:44

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 61735)
При нормировании уровня освещения в горизонтальной плоскости всегда указывается высота этой плоскости: 0, 0.8, 1.5 м и т.д.

0.85 от пола - частный случай.

Т.е. примерно стандартный уровень от пола 0.8?

Gades 22.06.2015 11:49

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от lag (Сообщение 61736)
Т.е. примерно стандартный уровень от пола 0.8?

Наиболее часто освещённость нормируется либо на уровне пола (0м), либо на высоте рабочей поверхности 0,8м (средняя высота столешницы). Высоты, на которых нормируется освещённость для каждого вида деятельности/помещения, указывается в соответствующих нормативах. Например - в СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение".
Вам где освещённость посчитать надо?

lag 22.06.2015 11:59

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 61737)
Наиболее часто освещённость нормируется либо на уровне пола (0м), либо на высоте рабочей поверхности 0,8м (средняя высота столешницы). Высоты, на которых нормируется освещённость для каждого вида деятельности/помещения, указывается в соответствующих нормативах. Например - в СП 52.13330.2011. "Естественное и искусственное освещение".
Вам где освещённость посчитать надо?

В торговом центре, только у нас тут немного свои стандарты.
600-800lx на основной площади, на развесках 1500lx.

Gades 22.06.2015 12:04

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от lag (Сообщение 61738)
В торговом центре, только у нас тут немного свои стандарты.
600-800lx на основной площади, на развесках 1500lx.

Тогда, если следовать логике, рабочая плоскость - это уровень витрины, выкладки товаров. На этой высоте считать и надо. Обычно берут 0,8м.

lag 22.06.2015 12:13

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 61739)
Тогда, если следовать логике, рабочая плоскость - это уровень витрины, выкладки товаров. На этой высоте считать и надо. Обычно берут 0,8м.

Спасибо большое.
Т.е. получается уровень освещения на горизонтальной плоскости и рабочей плоскости, это одно и тоже?

White_Light 22.06.2015 12:18

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от lag (Сообщение 61740)
Спасибо большое.
Т.е. получается уровень освещения на горизонтальной плоскости и рабочей плоскости, это одно и тоже?

Рабочая плоскость может быть и вертикальной в отдельных случаях.

lag 22.06.2015 12:20

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от White_Light (Сообщение 61741)
Рабочая плоскость может быть и вертикальной в отдельных случаях.

Ну это больше для освещения картинных выставок и т.д.

Gades 22.06.2015 12:28

Re: Горизонтальная плоскость
 
Цитата:

Сообщение от lag (Сообщение 61740)
Спасибо большое.
Т.е. получается уровень освещения на горизонтальной плоскости и рабочей плоскости, это одно и тоже?

Для Вашего случая рабочая плоскость горизонтальная. При стеллажной выкладке рабочая плоскость может быть вертикальной.

lag 22.06.2015 12:29

Re: Горизонтальная плоскость
 
Ребята, всем большое спасибо.


Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +4.