Falcon_nsk 01.02.2016 14:14

Норма освещённости склада
 
Всем доброго дня! Знающие, подскажите пожалуйста.
Необходимо сделать расчёт освещённости складских помещений. Норма освещённости указана при использовании светильников "с газоразрядными лампами" и "с лампами накаливания", разница норм значительна. При использовании светодиодных светильников, на какой тип светильников ориентироваться для определения нормы? И есть ли этому документальное/нормативное подтверждение?

Gades 02.02.2016 12:56

Re: Норма освещённости склада
 
Цитата:

Сообщение от Falcon_nsk (Сообщение 65281)
Всем доброго дня! Знающие, подскажите пожалуйста.
Необходимо сделать расчёт освещённости складских помещений. Норма освещённости указана при использовании светильников "с газоразрядными лампами" и "с лампами накаливания", разница норм значительна. При использовании светодиодных светильников, на какой тип светильников ориентироваться для определения нормы? И есть ли этому документальное/нормативное подтверждение?

Опирайтесь на более жёсткие нормы - для газоразрядки. Разделение было вследствие того, что нормальное по уровню освещение на лампах накаливания жрало бы совершенно непотребное количество энергии - вот для них и было введено смягчение по освещённости.

White_Light 02.02.2016 13:08

Re: Норма освещённости склада
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 65286)
Опирайтесь на более жёсткие нормы - для газоразрядки. Разделение было вследствие того, что нормальное по уровню освещение на лампах накаливания жрало бы совершенно непотребное количество энергии - вот для них и было введено смягчение по освещённости.

Всегда думал, что это было связано с низкими уровнями цветопередачи первых ЛЛ (с древними люминофорами) :confused:

Gades 02.02.2016 13:43

Re: Норма освещённости склада
 
Цитата:

Сообщение от White_Light (Сообщение 65287)
Всегда думал, что это было связано с низкими уровнями цветопередачи первых ЛЛ (с древними люминофорами) :confused:

Может быть и это тоже. Тогда надо снижать требования к освещённости на улице при замене натрия на светодиодку! )))

White_Light 02.02.2016 17:27

Re: Норма освещённости склада
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 65288)
Может быть и это тоже. Тогда надо снижать требования к освещённости на улице при замене натрия на светодиодку! )))

А тумааан? ;)))

Gades 02.02.2016 17:31

Re: Норма освещённости склада
 
Цитата:

Сообщение от White_Light (Сообщение 65290)
А тумааан? ;)))

А туман - запретить в ПДД! )))

Falcon_nsk 08.02.2016 09:48

Re: Норма освещённости склада
 
Спасибо большое за ответы!