День добрый. Прошу вашей помощи. Подскажите как правильней подключить светодиодную ленту SMD 3528, IP65, 4.8 Вт/м, 60 шт на метр.
Вот примерная схема расположения отрезков. Каждый отрезок по 70 см, расстояние между ними примерно по 12 см, ленты будут соединяться коннекторами. Возможно ли такое подключение и на сколько выбрать БП?? Или же лучше сделать 2 БП? Извиняюсь за корявую схему)
За ранее благодарен.

Gades 15.04.2016 12:00

Re: Посоветуйте как подключить светодиодную ленту.
 
Лента на сколько вольт? Если на 12, то лучше с двух сторон запитать, чтобы к концу не притухало. Если на 24 - и так работать будет.Схема сама по себе рабочая, БП нужен минимум на 30Вт.

Alexiy 15.04.2016 15:50

Re: Посоветуйте как подключить светодиодную ленту.
 
Подключение светодиодной ленты с 2 концов - типичный идиотизм.
Светодиодные ленты рассчитаны таким образом чтобы падение напряжения на самой ленте не вызывало видимого снижения яркости на дальнем конце с учётом суммарной мощности светодиодов на самой ленте (стандартная длина 5 м). Почитайте инструкции производителей, испытайте и убедитесь самостоятельно.

Нет никакого смысла запитывать с дальнего конца, тем более, что концы разнесены в пространстве и сравнить их яркость вплотную невозможно. Тем более такой пшик как 4,8 Вт/м... а вы замерьте потребляемый ток на номинальном напряжении - вполне возможно, что производитель лукавит и там в реальности около 3-4 Вт/м всего - знаем, плавали!

На многих БП прям открытым текстом пишут, что нельзя загружать свыше 80 % от номинала БП, то есть, фактически не верьте номиналу - смело отнимайте 1/5 или даже 1/4 мощности. То есть на БП 60 Вт можно нагрузить максимум 45 Вт - тогда БП не будет перегреваться и прослужит долго.

Короче, берёте БП на 35-40 Вт минимум и вешаете на него оба луча. Подключать следует проводником сечением не менее 1,5 мм2 - это и по ПУЭ (стационарная проводка) и по соображениям минимизации потерь.
Подключать ленту с 2 сторон (закольцовывать) - идиотизм. Ничем не оправданный

stalik6028 15.04.2016 15:56

Re: Посоветуйте как подключить светодиодную ленту.
 
Здравствуйте, сделал себе потолок подвесной, провел провода. Купил ленту светодиодную , проблемы были с покупкой. Сразу сгорели при проверке ленты. Купил второй раз SMD 2835 60д.м. (IP33) Standart 24V в [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] . Быстро доставили, есть гарантия, все работает. Осталось подключить. Взял 15 метров,хватит 1 блока питания Негерметичный 12V 500Вт Standart на 15 метров?

Gades 15.04.2016 16:23

Re: Посоветуйте как подключить светодиодную ленту.
 
Цитата:

Сообщение от Alexiy (Сообщение 66365)
Подключение светодиодной ленты с 2 концов - типичный идиотизм.

Когда тянули по карнизу в зале Эрмитажа ленту за лентой "стык-в-стык", приходилось запитывать с двух сторон, так как разность яркостей на переходе была заметна.